首页 > 装修知道 > 房产知识 > 其他 > 200KvA变压器功率因数是0.4是什么原因?

200KvA变压器功率因数是0.4是什么原因?

浏览次数:2733|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-15莉莉安c
1、更换小容量变压器,因为你不需要,这叫“大马拉小车”,不但无功,就是有功也浪费了; 2、在低压安装电力电容器,并加装自动补偿装置控制器,进行自动补偿; 这是变压器的无功功率导致高压侧功率因数偏低的典型情况。两个办法可以解决:1、高压侧加固定电容器,补偿变压器的无功功率。电容的容量可以计算出来。这个方法比较困难,要得到供电局的批准,要有资质的人员施工,高压侧施工相对危险。2、在低压侧补偿,这是利用变压器是功率传送设备的原理。但是低压侧补偿高压侧的无功功率,会导致低压侧功率因数超前,不符合人们的工作习惯,还要通过计量的电能表的数据,来计算功率因数并调整电容容量。

301

2024-05-17宇宙梧桐
2024-05-11紫竹幽阁Nina
这是变压器的无功功率导致高压侧功率因数偏低的典型情况。
    两个办法可以解决:
   1、高压侧加固定电容器,补偿变压器的无功功率。电容的容量可以计算出来。这个方法比较困难,要得到供电局的批准,要有资质的人员施工,高压侧施工相对危险。
   2、在低压侧补偿,这是利用变压器是功率传送设备的原理。但是低压侧补偿高压侧的无功功率,会导致低压侧功率因数超前,不符合人们的工作习惯,还要通过计量的电能表的数据,来计算功率因数并调整电容容量。
 
     个人建议找供电局协商,采用前面一种方式,这种方式一劳永逸。

305

2024-05-23细细粒的宝贝
一定要改变一点点,但200UF也就是10万缺乏。应该不会造成过度补偿。变压器取样位置是错误的。如果只有一点点矫枉过正负0.98左右,他是否正确的小负荷的功率因数补偿柜表,功率因数达不到供电局的要求,因为变压器应补偿无功。所以,你想看到的高压计量表是准确的功率因数。

21