基层界面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做界面处理,可用喷枪或滚刷均匀涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。如图1所示。图1 涂覆基层界面砂浆。2、吊垂直、弹控制线:根据建筑物高度确定放线的方法,利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。
3、安装岩棉板:(框粘法+胀栓锚固)

1/5

3.1、岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。如图2
图2 涂刷岩棉板界面砂浆
3.2、粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约5~10mm厚岩棉粘结砂浆,然后在岩棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。
岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸整齐,切口应与聚苯板面垂直。
贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应交错互锁。
图3 岩棉板粘贴面批抹粘结砂浆
3.3、根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用U型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。每米宽度墙面上至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少有2个锚固件,胀栓应按照图纸排列。
沿窗户四周,每边至少应设置3个锚固件。 ③把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型,在铺设岩棉板的同时,以“u”型网片把墙体底部包边,以“L”型网片

把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲入尼龙套管中,固定钢丝网。使用直角边条板
2/5
弯制加强用的钢丝网。
图4 岩棉板打孔,固定大圆盘
3.4、岩棉板必须对接和相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的窄条岩棉板,其宽度不得少于150mm,至少应有一个锚固件穿过,使岩棉板紧贴墙面。
3.5、岩棉板铺设完毕后,从下至上铺设钢丝网,钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定,绑接时每米不少于4处,对边搭接时用低碳钢丝联结,间隔不大于150mm。锚栓固定时,间隔不大于600mm。
3.6、整修全部接缝,并用卡钉把钢丝网突起部位压平。 ⑧保温层安装完毕后经检验合格可进行界面层的施工。
4、界面层的施工 :将塑料垫片安放在钢丝网下,将钢丝网垫起5mm。每平方米设置4个塑料垫片,按梅花型进行布置。采用专用喷枪将配制好的界面砂浆均匀喷到岩棉板表面及钢丝网上。

44

2024-05-06小统哥9888
玻璃岩棉保温施工:1 玻璃棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。
2 龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。
3 保温层与结构层连接方式:
    保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,玻棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证玻棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。(见附图一)
4玻璃棉板的安装:
4.1 玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。            4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。
4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接,玻璃棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。
4.4板面锚固及表面处理
(1) 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。
(2) 锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。
4.5系统防水及特殊部位的处理
(1)在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。
(2)防水防潮:每块玻棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。
(3)防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。
4.6防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。
脚手架拆除:
花岗岩板面施工完毕后,必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管,防止破坏大理石材成品。
质量要求及保证措施
6.1    基本项目:
6.2 基层处理
垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm 以上。
6.3剪裁玻璃棉板
专用刀、锯,确保板材尺寸精确,裁口整齐。
6.4 玻璃棉板
要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直,必须保证结合一致,转角部位应咬茬搭接。
6.5 系统部位的要求
6.5.1 玻璃棉板的表观密度应符合设计要求。
6.5.2 玻璃棉板表面不得长期裸露,为防止玻棉板受潮,每块玻棉板用塑料袋小包装,在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板,玻棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。
6.5.3 单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN
6.5.4安装玻璃板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。
6.5.5 外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。
6.5.6 质量偏差要求符合相关规定。

259

2024-05-12掉了BOWL
2024-04-28343004227qq
一、特点。使用彩色保温板,框架结构工程可以不砌围护结构,砖混结构工程可以通过计算适当减少墙体厚度,10㎜厚的保温压型钢板保温性能相当于620㎜普通红机砖墙所能达到的保温性能。墙体保温效果良好。既减少了结构自身荷载,又增加了建筑物的美观性,达到了经济适用的目的。该工艺装配性强,施工工序少,施工速度快。
  二、适用范围
  适用于各种工业,民用建筑的屋面和墙体保温结构。     三、工艺原理
  根据工程实际情况,对龙骨及保温板进行板块化设计,现场定位组装。
  四、工艺流程和操作要点
  (一)工艺流程
  1、屋面彩色压型钢板超细玻璃丝棉保温防水屋面安装
绘制彩板图      
主梁、拉杆、檩条安装       
按排版图分区配板      
材料现场就位       
折叠升降就位        
铺焊檩条下压型钢板      
天沟压型钢板安装      
铺上层压型钢板      
檐口安装      
注胶
  2、墙体彩色保温板安装 
设计安装图(墙面清理)     
放施工线     
焊接龙骨 
彩钢板安装     
门窗口处理     
接缝保温注胶     
女儿墙压顶彩板安装      
勒脚根部及变形缝处理 
依据工程实物与彩板型号绘制彩板安装图、施工图中各种型号极的位置、保温彩板放置安装堆放点、墙面清理、保温彩板安装就位、横缝铆接固定、竖向缝凹槽内填保温材料、安装竖向缝槽形盖缝板,并铆按固定、所有铆钉孔和外露接缝,均用密封膏封闭     
  (二)操作要点
  1、彩色压型钢板超细玻璃丝棉保温防水屋面安装
  (1)、施工前根据压型钢板排图标出板型及数量,绘制安装图。
  (2)、主梁及擦条安装,拱型主梁与柱预埋件焊接。压型擦条按安装图纸要求放线铺设,调直,压实并进行对称点焊。

175