5.5千瓦既热式热水器用线多粗漏保多大?

浏览次数:254|时间:2024-05-04

热门回答

2024-05-18pinguo0911
4平方铜线。32A漏保

213

2024-05-19blinkblink02
据功率可以知道实际工作时电流为25A,但是也不要选用太粗的,塑铜线安全载流量一般按7--8个流计算,也就是3.5平左右。漏保不能选用低于32A的,为安全建议你使用不低于4平的塑铜线,最好选漏保不要选断路器

49

2024-05-18爱漱口的袜子
6平方铜线。63A漏保

268

2024-05-11hyacinth46
大于25A

150