首页 > 装修知道 > 家居生活 > 生活常识 > 脚手架验收内容都包括哪些?

脚手架验收内容都包括哪些?

浏览次数:2745|时间:2024-05-02

热门回答

2024-05-04行者孙llllll
扣件式脚手架的验收内容有:
 
1,人员管理:
 
    从事脚手架施工的人员必须经考试合格,持证上岗 
  应有能指导施工的施工方案
2,脚手架搭设
 扣件应有出厂合格证,脆裂变形滑丝不得使用 
  搭设的高度形状符合要求 
  架子牢固稳定,不变形 
  架杆搭设应横平书竖直,搭接牢固 
  三级以上高处作业的脚手架应安装避雷设施 
  钢管立杆,大横杆的接头应错开,搭接长度不小于50cm 
  钢管脚手架立杆应垂直稳放于金属底座或垫木上,如遇松土,应绑扫地杆 
3,脚手架铺板 
脚手板应铺满,不得有空隙,探头板 
  脚手板的搭接长度不小于20cm 
  对头搭接时,应架设双排小横杆,间距不大于20cm 
  脚手板铺设应平稳绑牢或钉牢 
4,脚手架连接 与岩石边坡及建筑物连接牢固 
  脚手应在尽端双跨间和中间每跨15m设纵向剪刀成撑,其最大宽度不超过4跨 
5,栏杆及防护网 
脚手架严禁超负荷工作 
  脚手架外侧设置密目式安全网 
  施工层按规定设置⒈2m的栏杆或安全网和挡脚板 
  施工层以下每隔岸观火10m用平网或其它措施进行封闭 
  施工层脚手架立杆与岩石边坡或建筑物之间按要求近行封闭 
  必须搭设施工人员上下的专用扶梯、马道 
6,脚手架拆除 
电缘线不得直接捆绑在架杆上 
  金属脚手架与1万伏高压线路水平距离保持5m以上或搭设隔离防护 
  拆除脚手架前,必须将电器设备和其它设备拆除或保护 
  应统一指挥自上而下进行 
  材料扣件禁止往下抛掷应用绳索绑牢放下 
           三级特级高空作业脚手架拆除时必须有可靠的安全技术措施 
  拆除脚手架时施工区域内无关人员严禁逗留

305

2024-05-01喵星的哚朵
2024-05-09Leap丶飞。
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:
  (1) 基础完工后及脚手架搭设前;
  (2) 作业层上施加荷载前;
  (3) 每搭设完10~13m高度后;
  (4) 达到设计高度后;
  (5) 遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;
  (6) 停用超过一个月。
 8.2.2 进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件:
  (1) 本规范第8.2.3~8.2.5条的规定;
  (2) 施工组织设计及变更文件;
  (3) 技术交底文件。
 8.2.3 脚手架使用中,应定期检查下列项目:
  (1) 杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;
  (2) 地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;
  (3) 扣件螺栓是否松动;
  (4) 高度在24m以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表8.2.4项次1、2的规定;
  (5) 安全防护措施是否符合要求;
  (6) 是否超载。

105

2024-05-12戆戆的囡囡
1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
2)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;碗扣应盖扣牢固(将上碗扣拧紧);8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
3)钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。
4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹脚手架的搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。
5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。

276