首页 > 装修知道 > 家居生活 > 生活常识 > 海尔29吋高压变压器能不能换到29吋创维高压变压器上?

海尔29吋高压变压器能不能换到29吋创维高压变压器上?

浏览次数:1180|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-05阳光77770906
温升:高压变压器在周围温度40℃以下及额定负载下连续运转,以电阻法测定的绕组升温不得超过65℃,在此条件运转下,上层绝缘油的温升用温度计测定,不得超过60℃,绕组最高温升部分不得超过80℃
额定容量:高压变压器在全容量的最低分接头位置满载运转时,各绕组的温度上升不得超过说明书的规定
阻抗:高压变压器在额定电压分接头并将绕组温度换算为75时,以冷额定容量为基准的阻抗应符合2.1.4款的规定
短路标准:高压变压器耐受短路能力,应符合ANS C57.12的规定
超载标准:变压器须能耐受超过铭牌额定值的负载
无线电干扰电压标准:变压器产生的高频电压不得超过NEMA TR1的规定

177

2024-05-03彩色珊瑚
看多大变压器,800KVA内的10天左右就可以修好。要是200以内的一周应该可以修好

257

2024-04-23麻辣de火锅
1、中压线端调压
2、线端调压绝缘解决不了,调压研发难度大时,采用中性点调压,即在调压过程中中压端电压发生变化,低压侧也将随磁通的变化而产生波动,设置补偿绕组来解决调压过程中的低压电压波动。
3、无载调压方式,同时为使主变结构简单化,将调压绕组安装在一个独立的箱体内与主变箱体隔离,通过套管与住边进行电气连接。

251

2024-04-25减肥的小新
