首页 > 装修知道 > 家居生活 > 生活常识 > 西门子PLC DP总线终端电阻是多少?

西门子PLC DP总线终端电阻是多少?

浏览次数:2000|时间:2024-05-01

热门回答

2024-04-28楞大个肚兜
万用表打DP线通断,9针中的3、8脚或者所有DP头拆下,末站拨上终端电阻,每站3、8脚量一遍电阻,如果每站都能量到电阻,就说明接线是好的。硬件没问题之后就检查硬件组态。最后用电脑控制面板下那个PG/PC什么的测一遍DP网络,所有站到齐,主从分清,然后编程。西门子PLC的dp线传输的最大有效距离:单线传输最大:1000m,加中继器可延长至10000m。dp线用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。

173

2024-05-07福气少女毛毛酱
西门子公司出了一本书《西门子工业网络通信指南(上册)》中有个案例,叫“通过PROFIBUS-DP连接智能从站(S7-400CPU作为主站,S7-300为从站)”,有书的话你可以参考下。原则上先组态从站,再组态主站。注意在Configure中设置主站的通信接口区,从站的输出区与主站的输入区相对性,从站的输入区与主站的输出区相对应。
配置完后,用MPI接口分别下载到各自的CPU中初始化数据。

87

2024-05-11南噶希先生
2024-04-30散光女王
主站需要完全组态:(主站设置:地址、波特率,总线下面挂13个从站,分别设置地址与I/O映射区),从站只需配置主站上的一些参数:波特率、从站地址、以及I/O映射区(需要与主站组态对应)。   另外需要注意的是:1、其中一个从站故障或丢失,是停机还是继续,通过调用OB82,OB85,OB86,OB100,OB102,OB121,OB122。
2、注意I/O映射区的最大地址,默认好像是256,若超过,通讯故障,且超过的部分无法收发信号,解决办法是查看更改每个S7-300CPU属性中的I/O映射区(该点有一次花了我不少时间)。

33