首页 > 装修知道 > 家居生活 > 日常用品 > 冷库蒸发器结冰的原因是什么结了一层厚厚的冰怎么回事?

冷库蒸发器结冰的原因是什么结了一层厚厚的冰怎么回事?

浏览次数:1213|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-07金弓木小火
你好,这个的话主要是有以下几个原因导致的 一、制冷剂不足   分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏.制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分.排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除.   二、压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰.结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除.如果故障依旧,须更换压缩机.   三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂.维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰.这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围.放掉多余制冷剂,故障便排除.   四、蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰.结冰位置在蒸发器后部分.待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分.清洗干净后,故障便排除.

45

2024-05-07女王大人过司考
你好,这个的话主要是有以下几个原因导致的 一、制冷剂不足   分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏.制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分.排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除.   二、压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰.结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除.如果故障依旧,须更换压缩机.   三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂.维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰.这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围.放掉多余制冷剂,故障便排除.   四、蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰.结冰位置在蒸发器后部分.待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分.清洗干净后,故障便排除.

98

2024-05-09妳是在誇我咩
板式蒸发器要优于丝管蒸发器的;一、材料:板式的是铝,丝管的是铁的;铝的导热效果要比铁好,制冷效果更佳;二、耐腐蚀:铝在空气中会生成一层三氧化二铝薄膜,保护内部的铝不会继续氧化,因此铝的抗氧化能力很强,这就是为什么户外的高压线都是铝线而不用担心腐蚀的原因;而铁生锈,产生的是铁锈,呈膨松状,易吸水,更加速氧化,不耐腐蚀;因此,丝管蒸发器都喷了一层白漆;三、加工工艺:板式蒸发器,无焊点;丝管蒸发器有上千个焊点,易内漏,易腐蚀;四、安全性,由于铝抗腐蚀,安全性高;铁易生铁锈,为了防锈,涂了一层漆。但漆易脱落,导致漆与铁都易落入抽屉,污染食品;五、制冷效率,板式蒸发器与抽屉直接接触,采取的是传导与对流二种制冷方式,效率较高、速度快;丝管蒸发器,抽屉与丝管不能直接接触,因为会弄坏漆层或铁丝划伤抽屉,采用的是二个塑料条架起抽屉,只能是对流制冷,效率较低;

219

2024-05-02帅哥小蜜
蒸发器如果只是轻微结冰,一般无需处理,属正常现象。 结冰的原因是因为压缩机回气温度(压力)过低造成的。 回气温度(压力)过低又有很多种可能造成,可能是设定温度过低,也可能是空调内部氟利昂过多或过少,建议逐步排查。

152