首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 问问河北管道支吊架厂家哪家好有哪位晓得?

问问河北管道支吊架厂家哪家好有哪位晓得?

浏览次数:321|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-21美酱老师
你好,西门子母线槽插接箱套用的定额如下:安装按图示长度计算,未计价按母线实际长度计算。根据载流量按延长米套用定额。
1.插接母线的支吊架一般为厂家配货跟随来的,因此工程量可以问配货厂家。
2.套取定额是(
1.)变配电装置封闭式插接母线槽安装水平1000A以下(改主材名字,然后添加价格)(
2.)支吊架,制作安装。

40

2024-05-05阿布kingnine
管道安装施工方法管道安装的主要内容有:各系统支吊架的制作安装,干、立、支管的管道安装,阀件安装,水泵安装,管道的防腐与保温,卫生器具安装,散热器安装及室外管道安装。管道安装工程各道工序应严格按照施工图纸的技术要求、国家标准图集以及施工工艺规程的有关规定进行施工,认真执行公司《质量手册》及相关程序文件的规定,保证安装施工的顺利进行,具体技术措施如下:
(1)管道支、吊架制作安装所有管道的支吊架必须符合规范及设计要求并按照标准图集中的要求制作与安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。应按设计要求或国家标准图集中对管道固定支架的型式进行选择。①在墙体(标准砖、多孔砖)或轻型隔断墙等处不宜用膨胀螺栓式管卡。安装时在墙体中打孔洞后,按设计标高计算出两端管底高度,放出坡线,按间距画出支托架位置标记,剔凿墙洞,清理孔洞,将水泥砂浆填入洞深的一半,再将预制好的型钢托架插入洞内,用水泥砂浆把孔洞填实抹平。②在轻型隔墙体中可采用先把管卡焊在扁钢(或根据支架荷载大小及墙体强度选用面积不同的钢板)上,然后再用一块扁钢(或钢板)前后用螺栓紧固并埋设于轻型隔断墙体中。③严禁将管道支、吊架直接焊接在钢结构承重梁上,必须根据承重梁的承重系数选择合适的支、吊架固定方案才能进行施工。管道支吊架生根采用如下图所示形式:
(2)管道安装时按不同的管径和要求设置管卡或吊架,要求位置准确,埋设平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面涂层。钢管支架间距不得大于下表所列数据:公称直径(mm)1520253240507080100支架的最大间距(m)保温管22.52.52.533444.5不保温管2.533.544.55666.5
(3)水平管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:a.位置正确,埋设应平整牢固。b.固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。如图所示:c.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3∽5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。d.无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。e.有热伸长的管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。f.固定在钢结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。g.不锈钢管采用金属制作的管道支架,应在管道与支架之间加衬非金属垫,管卡大样如下图所示:
(4)立管卡安装:层高小于5米每层设一个管卡,层高大于5米每层设两个,管卡安装距地面1.5-1.8M,如果设两个管卡可均匀安装。
(5)管道支架制作安装采用机械切割,台钻钻孔,严禁气割。支吊架要满焊,安装采用预埋板或满足荷载要求的膨胀螺栓固定,确保牢固可靠。所有支吊架安装前必须做除锈、涂刷两遍防锈漆的防腐处理。
(6)热水管道与支吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫结合面的空隙应填实,如右上图:
(7)当水平支管的管架采用单管吊架时,应在管道的起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15米设置承重防晃支吊架;防晃吊架做法如右图:
(8)管道坡度施工中管道坡度严格按照设计图纸要求安装。a.给水横干管以0.002-0.005坡度敷设,坡向立管或泄水装置。b.排水管道除施工图注明者外,按以下坡度安装:管径(mm)5075110160200坡度0.0350.0250.0200.0100.008(透气管以1%的上升坡度与通气管立管连接;通气管出口高出屋面500mm)c.管道支撑件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1.2m;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支撑件间距宜符合下表规定。管径(mm)40507590110125160间距(m)0.40.50.750.901.101.251.6d.热水管道按设计要求坡度设置,坡向立管。
(9)管道连接(9.1)丝扣连接a.断管:根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。b.套丝:将断好的管材按管径尺寸分次套制丝扣,管径15-32mm套2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套3-4次。c.配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。d.管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。(9.2)法兰连接管段与管段或管道与法兰阀门连接时,按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。管道法兰连接处,法兰垂直于管子中心线,法兰衬垫不得突入管内,连接法兰的螺栓,螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。(9.3)焊接连接a.管子、管件的坡口采用I或V型坡口,坡口加工采用机械加工或氧-乙炔火焰热加工。采用热加工方法加工坡口后,应对坡口表面的氧化皮、熔渣及影响焊接质量的表面层进行处理。b.管道焊接一般采用对口型式及组对。组对应符合下表要求:手工电焊对口型式及组对要求c.焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上以点焊四个点为宜。管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口。d.管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用法兰靠尺或角尺找正找平(如下图示)后再焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得突出法兰盘密封面。e.管道焊接时应有防雨、防潮措施,焊区环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100-200℃,预热长度为200-250mm。f.管道焊缝位置应符合下列规定:直管段两对焊口中心面的间距,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。焊缝距弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。环焊缝距支吊架净距不应小于50mm;不宜在管道焊缝及边缘开孔。g.焊后检查焊后必须对缝进行外观检查,检查前需将妨碍检查的焊渣清理干净。对不合格的焊缝,应进行质量分析,订出措施后返修,同一部位的返修次数不应超过三次。否则作更换处理。(9.4)UPVC给水塑料管的粘接a.管道采用厂家提供的粘胶进行粘接连接。管道连接过程中按图纸要求设伸缩节,设计无要求时,按照规范要求设置。管端伸入伸缩节应预留伸缩间隙:夏季施工预留:5-10mm;冬季施工预留:15-20mm。b.管材或管件在粘合前应将承口和插口的粘结面擦拭干净,确保无异物。当表面粘有油污时,应采用清洁剂擦净。c.管材应根据管件实测承口深度,插入深度为承口的3/4深度,在管端表面划出插入深度标记。d.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管件插口外测。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。e.胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。f.承插口涂刷胶粘剂后,立即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,再将管道旋转90°。管道承插过程不得受到强力冲击。g.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。h.粘接好的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。(9.5)沟槽管道的安装工艺a.管道安装◆机具准备:选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机;◆管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封

61

2024-05-08静妙奔奔1123
你好,西门子母线槽插接箱套用的定额如下:安装按图示长度计算,未计价按母线实际长度计算。根据载流量按延长米套用定额。
1.插接母线的支吊架一般为厂家配货跟随来的,因此工程量可以问配货厂家。
2.套取定额是(
1.)变配电装置封闭式插接母线槽安装水平1000A以下(改主材名字,然后添加价格)(
2.)支吊架,制作安装。

39

2024-05-04假小肥仔
管道支、吊架的安装
1.管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。自动喷水管道支、吊架最大间距公称管径253240506580100125150管距(M)3.544.55.06.08.08.57.08.
02.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。
3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。
4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。
5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
6.当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。希望对你能有所帮助。

260

2024-05-12夜很*^*安静
空调安装铜管的准备:
1、水管道安装前的准备工作
(1)管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,管材的规格要符合设计图纸要求放可使用。
(2)阀门等附件的规格、型号要检查其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并进行外观检查及必要的试验检查。
(3)管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集。根据上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。每处支吊架的冷热水保温管均应木托与铁件隔开;支吊架的最大间距符合图纸及规范要求支架安装,室内各层首先确定直管段两端吊架的水平位置和标高,中间各支架的位置用两端拉直线的方法来确定,在每个主梁和次梁下安装吊架;支管吊架在管道末端安装,吊架用膨胀栓固定在梁上或楼板顶棚。空调水立管支架隔层安装在主梁上,安装时要保证管道中心垂直。希望我的回答能够帮到您

227