ppr管打压标准是按照GB50242-2002、4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mim,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不参不漏;塑料管给水系统在试验压力下稳压1h,压力不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得参水。

44

2024-05-11一个M精彩
佛山市国盛威金属制品有限公司和江门市新立钢管有限公司生产的精密直缝焊管质量非常的不错,直缝焊管质量检验方法有很多种,其中物理方法也是最常用的检验方法,物理检验就是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和湖南直缝焊管表面硬度有关。

192

2024-05-03腊肉炒豆丝
ppr管打压标准是按照GB50242-2002、4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mim,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不参不漏;塑料管给水系统在试验压力下稳压1h,压力不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得参水。

43

2024-05-08最好的我~
1.隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。 2.管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:观察和对照设计图纸检查。 3 伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。 4 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm。 检验方法:观察和尺量检查。 5. 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:解体检查。