首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 问一下35kv母线套管连接的那个是什么?

问一下35kv母线套管连接的那个是什么?

浏览次数:2578|时间:2024-04-08

热门回答

2024-04-29阳光白龙
cw穿墙套管的价格不高,不同规格价格不一样,给你参考:
1.防水套管,建筑预埋防水穿墙套管,cw不锈钢,价格:98.00每米;
2.高压穿墙套管50*560*6环氧树脂穿墙套管10KV环,报价:35元每米;价格来源于网络,仅供参考。

254

2024-04-24janesmonkey
cw穿墙套管的价格不高,不同规格价格不一样,给你参考:
1.防水套管,建筑预埋防水穿墙套管,cw不锈钢,价格:98.00每米;
2.高压穿墙套管50*560*6环氧树脂穿墙套管10KV环,报价:35元每米;价格来源于网络,仅供参考。

58

2024-04-22陌唯言Y
刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性穿墙防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
  不管是柔性穿墙防水套管还是刚性穿墙防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

256

2024-04-30追梦少年0215
1.主变过桥未装防鼠罩;如铁炉寨变电站,铁1主变10KV穿墙套管处老鼠引起弧光短路。
2.穿墙套管隔磁缝隙大;白庙变电站,白1主变大修,施工用梯子斜立于白1主变10KV穿墙套管处,老鼠顺梯子通过穿墙套管支持铁板隔磁缝隙(18mm)进入10KV高压室内。
3.开关柜门缝隙大关不严。
4.主进柜、联桥柜水平母线对地(防鼠)距离小。

184