首页 > 装修知道 > 装修设计 > 厨房 > A19的100平方的 是不是跟A20的100平方一样格局?

A19的100平方的 是不是跟A20的100平方一样格局?

浏览次数:1502|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-05晴猫猫天
换100A的吧。不过进户线可能小了,16平方铜线才配套。考虑峰值计算,10平方铜线,不是长时间超负荷线会发热,但还能坚持,长时间超负荷有烧线可能,还有电表也有配套,不然会有烧表可能和计量不准确。建议换线,空开,表。再有9500W应单独回路6平方铜线,50a漏保。

296

2024-05-05光影碎片
三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。电压等级为380v情况下:总功率200KW,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A。希望我的回答能对呢有帮助。

313

2024-05-02赵大宝宝
换100A的吧。不过进户线可能小了,16平方铜线才配套。考虑峰值计算,10平方铜线,不是长时间超负荷线会发热,但还能坚持,长时间超负荷有烧线可能,还有电表也有配套,不然会有烧表可能和计量不准确。建议换线,空开,表。再有9500W应单独回路6平方铜线,50a漏保。

268

2024-05-12FACE家具和设计
三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。

64