换100A的吧。不过进户线可能小了,16平方铜线才配套。考虑峰值计算,10平方铜线,不是长时间超负荷线会发热,但还能坚持,长时间超负荷有烧线可能,还有电表也有配套,不然会有烧表可能和计量不准确。建议换线,空开,表。再有9500W应单独回路6平方铜线,50a漏保。
赞296
- 2024-05-05光影碎片
三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。电压等级为380v情况下:总功率200KW,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A。希望我的回答能对呢有帮助。
赞313
- 2024-05-02赵大宝宝
换100A的吧。不过进户线可能小了,16平方铜线才配套。考虑峰值计算,10平方铜线,不是长时间超负荷线会发热,但还能坚持,长时间超负荷有烧线可能,还有电表也有配套,不然会有烧表可能和计量不准确。建议换线,空开,表。再有9500W应单独回路6平方铜线,50a漏保。
赞268
- 2024-05-12FACE家具和设计
三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。