首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 深圳空调风管安装方法谁知道有网友清楚吗?

深圳空调风管安装方法谁知道有网友清楚吗?

浏览次数:2665|时间:2024-05-15

热门回答

2024-04-30济南别墅装修
深圳中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果。

148

2024-05-05chunping1988
你好,很高心为你解答。
安装顺序为先干管后支管;安装方法应根据施工现场的实际情况确定,可以在地面上连成一定的长度然后采用整体吊装的方法就位;也可以把风管一节 一节的放在支架上逐节连接。整体吊装式将风管在地面上连接好,一般可接长至10~12左右,用倒链或升降机将风管吊到吊架上。
希望答案对你有所帮助,谢谢。

125

2024-04-28寄居小妖妖
深圳中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果。

78

2024-04-29sunjia0521
1、风管机是隐藏式空调的简称,也可以称为空调风管机或者风管机空调,也有人称为风管机中央空调,空调风管机的室内机和中央空调的室内机基本是一样的,而且都是采用吊顶的形式。
2、风管机中央空调优点:和中央空调相比,风管机空调造价便宜,室内装修出来的效果和中央空调一模一样,而且维护方便、比较适合国人的空调使用习惯。
3、风管机中央空调缺点是:室外机多,要求外机位置多。对安装技术要求高,处理不好,会出现吊顶共振或漏水的问题,因为冷空气下沉和热空气上扬的原因,故风管机制冷容易,制热困难。风管机的维修比柜机和挂机则要求稍高一点。希望我的回答能帮到您

22

2024-05-06小猴小吃货
格力空调风管机风口漏水或滴水是空调常见的问题,应根据实际情况处理。
一、格力空调风管机风口外形成的水。水从风口外传漏出来。主要是由于风管没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,还有是风管于风口连接不密封,出现漏风。
二、格力空调风管机风口内来的水。此情况大多见于高静压风管机。风口内的水是由风管内流出。可能由于室内机清水性差或未安装存水弯引起。
三、格力空调风管机风口表面滴水。即水是在风口表面凝结而累积的,原因有湿度太高、设定温度太低、风速太低等,应关闭门窗以减少室外空气进入房间,或将设定温度设定稍高,或开高风档以提高风速。有条件时,更换植绒风口或木风口。格力空调风管机漏水故障其他原因:铜管外部或室内机表面冷凝水珠故障原因:制冷剂不足,空间温差大,保温效果不理想!排除方法:制冷剂不足的补加制冷剂至合适压力,空间温差大的建议用户加大空调匹数或空调隔热效果有待改善!保温不好的加包保温棉

289

2024-05-06熊猫脸脸鸭二鸭
5.4.4施工程序及技术要求5.4.4.1施工准备1)人员进场后,组织施工技术人员熟悉图纸,对建筑、结构和安装其它专业之间跨越交叉在图纸上出现的问题进行解决。2)组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。3)对预制加工场进行简单布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。4)组织施工人员学习安全规范和有关安全规章制度,进行安全技术交底,并明确要求未进行安全交底人员不准进入现场施工。5.4.4.2施工主要工序1)通风空调系统:材料准备风管预制风管及部件安装支吊架预制支吊架安装风管保温风口安装系统测试调整2)空调设备安装工程:5.4.4.3主要技术要求1)非净化系统风管的制作、安装
(1)风管及部件的制作风管及部件制作工艺流程:①风管剪板、咬口及折方以机械加工为主,手工操作为辅。②风管采用咬口连接,风管板材的拼接咬口采用单咬口,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口或按扣式咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下图及下表钢板厚度平咬口宽B角咬口宽B0.7以下6~86~70.7~0.828~107~80.9~1.210~129~10③风管制作时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝,风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力要均匀,不宜过重,不得出现有半咬口或胀裂现象。④风管加固采用楞筋加固或单边角钢加固的方法。⑤法兰加工详见洁净性空调系统的制作、安装中的法兰加工⑥风管与法兰连接的翻边宽度不小于6mm,翻边均匀平整,紧贴法兰。翻边不得遮住螺孔,四角必须铲平,不能出现豁口,以免漏风。法兰螺栓孔或铆钉孔间距根据规范要求小于或等于150mm。⑦风管制作完毕后,组织专人对其外观、尺寸等参数进行检查,严防不合格品流入下道工序。⑧对检查合格的风管,并根据系统编号标识,堆放在成品堆场,做好维护。⑨风量、风压、检查孔的制作安装同洁净系统。
(2)风管及部件的安装工艺流程:①确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。②制作支吊架详见本节中3)-
(4)-○4洁净系统的制作与安装③风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右。④风管吊装采用倒链将风管吊装到支架上,对大空间的部位,采用专用液压升降车及万向轮平台对风管进行安装。⑤风管法兰垫料按系统进行选用。空调、通风风管采用3mm厚闭孔海绵橡胶板。垫片要与法兰齐平,不得凸入管内,以免增大空气流动阻力,减少风管的有效面
(3)风管严密性检测本工程非净化风管均为中低压风管,在进行风管严密性检测前,必须先根据图纸的设计参数将中压系统风管和低压系统风管分开。低压风管进行漏光检测,风管的抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统;中压系统风管除进行漏光检测外,对系统风管进行漏风量测试,抽检率为20%。风管漏风量测试详见本节中3)-
(5)-○5漏风量测试。风管漏光检测采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。①本项目通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。②采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。③检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。④系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。本工程的风管均属中、低压风管,以每10m的接缝漏光点不超过2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。⑤漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。
(4)风管保温详见洁净性空调系统的制作、安装中的风管保温
(5)风口安装详见洁净性空调系统的制作、安装中的风口安装。3)洁净空调系统的制作、安装
(1)工程概况洁净空调系统工程共有JK-1,2二个洁净空调系统,所有的风管全部采用优质镀锌钢板制作。
(2)施工准备①人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,对建筑、结构和电气、给排水、暖通施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题进行解决。②组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。③对预制加工场进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。风管预制场地垫好5mm厚橡胶板,以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。舒适性空调部分以及型钢的制作油漆作业必须与净化风管制作区域完全隔离开。④组织施工人员学习安全规范和有关安全规章制度,进行安全技术交底,并明确要求未进行安全交底人员不准进入现场施工。⑤所使用板材、型钢材料(包括辅材)应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。⑥制作风管及配件的钢板厚度应符合规范要求。本工程洁净风管均属于中高压系统,风管及配件制作数据如下表:表
1:高压系统矩形风管及配件制作数据长边尺寸mm80~320340~10001120~1250>1320板材厚度mm0.80.81.01.2表
2:中压系统矩形风管及配件制作数据长边尺寸mm80~320340~630670~10001120~1250板材厚度mm0.50.60.81.0⑦钢板表面不得有划伤、结疤、水印及锌层脱落等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。⑧所有材料进场后要分类堆放整齐,并作好相应的标识。
(3)风管及部件的制作①风管及部件制作工艺流程:②风管剪板、咬口及折方以机械加工为主,手工操作为辅,板材在下料前用中性清洁剂清洗,除去板材表面的油污及积尘。③洁净系统风管采用咬口连接,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口,圆形风管组合采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下图及下表。钢板厚度平咬口宽B角咬口宽B0.7以下6~86~70.7~0.828~107~80.9~1.210~129~10风管板材拼接时,先涂刷环氧树脂漆2遍,再涂密封胶(硅胶)进行密封处理,如下图:④风管制作时,矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,应用整板制作,不得有拼接缝;大于900mm时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝。⑤风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力要均匀,不宜过重,不得出现有半咬口或胀裂现象。⑥矩形风管弯头采用内外弧形弯头。⑦风管加固。保温矩形风管边长边大于等于800mm时,并且风管管段长度大于1.250m或风管面积大于1.0m2时,对风管进行加固。根据施工规范及我们的施工经验,风管加固必须采用角钢框加固的形式,可以有效的减少风管阻尼振动而产生的高

279

2024-05-14shazidoumei
1、风管的连接应严格按照规范进行,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象,防止漏冷(热)。
  
2、输送易产生冷凝水空气的风管,一定要按设计要求的坡度安装。
  
3、安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理。
  
4、还要注意隐藏和美观问题,走的管线或槽架要整齐。

120