首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 架空光缆敷设方法谁了解哪位说一下?

架空光缆敷设方法谁了解哪位说一下?

浏览次数:2504|时间:2024-04-23

热门回答

2024-04-29爱吃牛蛙的鱼
光缆的制造光缆的制造过程一般分以下几个过程:
1、光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
2、光纤的染色:应用标准的全色谱来标识,要求高温不退色不迁移。
3、二次挤塑:选用高弹性模量,低线胀系数的塑料挤塑成一定尺寸的管子,将光纤纳入并填入防潮防水的凝胶,最后存放几天(不少于两天)。
4、光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
5、挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。光缆的种类
1、按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。
2、按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。
3、按用途分有:长途通讯用光缆、短途室外光缆、混合光缆和建筑物内用光缆。~~~~~双绞线

249

2024-05-01兔兔我要幸福
1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。
2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。
3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。
4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。
5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。
6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。
7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
二、管道光缆敷设要求
1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。
2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,
3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。
5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。
6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。
7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
三、墙壁光缆敷设要求
1)除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。
2)跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米。
3)吊线程式采用7/2.2、7/2.6,支撑间距为8~10米,终端固定与第一只中间支撑间距应不大于5米。
4)吊线在墙壁上水平或垂直敷设时,其终端固定、吊线中间支撑应符合《本地网通信线路工程验收规范》。
5)钉固螺丝必须在光缆的同一侧。光缆不宜以卡钩式沿墙敷设。不可避免时,
6)应在光缆上加套子管予以保护。光缆沿室内楼层凸出墙面的吊线敷设时,卡钩距离为1米。
四、局内光缆敷设要求
1)局内光缆在经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,垂直上升段应分段(段长不大于1米)绑扎,上下走道或墙壁应每隔50cm用2~3圈绑扎,绑扎部位应垫胶管,避免受到侧压力。
2)局内光缆不改变程式时,采用PVC阻燃胶带包扎作防火处理,进线孔洞要求用防火泥堵塞。
3)ODF架端子板上应清楚注明各端子的局向和序号。
4)局内光缆预留盘圈绑扎固定在走线架或墙壁上,基站光缆可预留在基站外的终端杆上。
5)局内光缆一般从局前手井经地下进线室引至光传输设备。局内光缆应挂按相关规定制作的标识牌以便识别。
6)光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。
7)局内光缆应布放整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。
8)按规定预留在设备侧的光缆,可以留在传输设备机房或进线室。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。
9)光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。
五、光缆成端
1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。
2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。
3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行
4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。
5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。
6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘

310

2024-05-08兔兔水桶腰
2024-05-01李哈尼尼
你好,机房布线工程施工方案是:2操作方法
(一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。
(二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》YDJ39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求:
(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。
(2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。
(3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。
(4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。
(5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~lm;工作区为10~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
(6)线缆的弯曲半径应符合下列规定:a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。
(7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/min。
(9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。
(10)对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表A规定,与其他管线最小净距应符合表B规定。

80

2024-04-25母婴家居学院
您好,
一、深圳市康普泰科贸易有限公司的光缆接续盒,价格:17.8元。优点:
1、产品的盒体采用优质工程塑料(PC),外部紧固件以及构件采用优质不锈钢材料。
2、产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加损耗。
3、产品具有进出光缆的电气连接可断的功能。
4、产品具有多次复用和扩容功能。
二、宁波开雨电器有限公司的光缆接续盒,价格:58元。优点:室外光缆架空、管道和直埋敷设直通接续盒分歧接续,并起到保护接头的作用。希望我的回答对你有所帮助,价格来源网络,仅供参考。

100

2024-04-21淡咖啡生活
光缆的种类
1、按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。
2、按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。
3、按用途分有:长途通讯用光缆、短途室外光缆、混合光缆和建筑物内用光缆。希望我的回答可以帮到您。

127