首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 弱弱问句消防弱电怎么布线哪位能给点建议?

弱弱问句消防弱电怎么布线哪位能给点建议?

浏览次数:2193|时间:2024-04-25

热门回答

2024-05-11追梦1区14号
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么,消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”,另外再加两根“模块受控电源”(一般是直流24V),再加两根火灾广播信号线就可以了,也就是说,每一路有三组共6根线就可以了。而各个探头、模块是否工作和反馈信号,都在“IC总线回路”上传输的,只不过是每个探头、模块等都具有唯一的“地址码”,控制中心靠识别地址码来读出信号传输的点和用地址码发出特定信号来控制模块的工作和接收反馈信号的。

94

2024-05-11超爱吃的丫头
大概需要2500-3000左右,因为老房水电改造要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。

151

2024-05-07jason86122
装修水电价格一般是200一平米。电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。价格来源网络,仅供参考

66

2024-04-26海洋嗨阳
办公楼电气设计说明具体内容:强电、弱电以及防雷接地。强电包括动力、照明设备及管线,动力包括风机,水泵、电梯、卷帘门等设备的电源,还有照明智能化、火灾报警等的电源箱;照明包括灯具、开关插弱电包括火灾自动报警系统、综合布线系统、有线电视系统等,办公楼有的要求办公自动化,弱系统会更多,更复杂。防雷接地包括避雷网、接地网、引下线、建筑的等电位连结和各设备的接地安全

318

2024-05-10火星电台666
一般而言,强电的处理对象都是诸如大电流、高电压、强功率、低频率的电力设备和线路,它需要考虑的主要问题是减少损耗、提高效率;而弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率弱、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安防工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。所以二者在施工的方式方法上存在很大不同。比如,强电一般不存在阻抗匹配的问题,但是阻抗匹配对弱电就是一个十分重要的问题了。弱电系统的信号在传输过程之中若遇到阻抗不匹配的介质就将产生反射,反射会严重损耗信号的强度,阻碍信号的顺畅传输。反射多发生在接头和接口的地方,所以弱电系统施工的技术要求就比强电施工要求高得多。随着传输系统中“光进铜退”的发展趋势,这二者的差异会越来越大。

39

2024-05-10happppylee
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么,消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”,另外再加两根“模块受控电源”(一般是直流24V),再加两根火灾广播信号线就可以了,也就是说,每一路有三组共6根线就可以了。而各个探头、模块是否工作和反馈信号,都在“IC总线回路”上传输的,只不过是每个探头、模块等都具有唯一的“地址码”,控制中心靠识别地址码来读出信号传输的点和用地址码发出特定信号来控制模块的工作和接收反馈信号的。

266