2024-04-30小桥人家1982
首先,无论是否安装避雷针都要接地。
您的疑惑在于只要装上“避”雷针就可以避雷了,非也,避雷针也叫“引雷针”,接地不好,那是引火烧身。
如果在铁烟囱不安装避雷针,由于是铁的缘故,它本身就是一个避雷针,紧紧这个避雷针大家不习惯而已(仅仅在这个个案),前提是一定要好好接地。
很多人不认同铁烟囱就是避雷针的概念,非要焊上一根尖尖的金属棒才是避雷针。尖棒之成为我们习惯的避雷针因为取其尖端放电的原理,由于其尖端放电,因此比其他的物体更早的放电,这就是这个行业常说的“先导”作用,由于他的先导电作用,因此起到保护其他建筑物的作用。
作为铁的烟囱,只要不是刻意制作,那么肯定有不少的尖利边角。其次,最重要的是,突出地面接地优良的铁管,本身就是一个优良的放电端子。
因此,理论上铁烟囱是不另外安装避雷针直接接地的。但规范没有特别的赦免。
希望对您有所帮助。

224

2024-04-30华尔街学徒工
2024-05-10ALONI爱洛尼家居
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.9条:砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜 在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。多支接闪杆应连接在闭合环上 当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时,应在烟囱口装设环形接闪带, 并应对称布置三只高出烟囱口不低于0.5m的接闪杆,钢筋混凝土烟囱的钢筋应在顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。当符 合本规范第4.4.5条规定时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线,高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。 可利用螺栓或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。

127

2024-05-07W了然于心
机房建设防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。具体标准如下:
1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
2、第6.4.4条,对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

153

2024-04-23小胖爱旅游
烟囱有金属烟囱、砖烟囱和钢筋混凝土烟囱等 ,冲击接地电阻都应小于 30Ω。金属烟囱只需与基础钢筋构成电气回路或与接地极直接相连 ,不需设置接闪器和引下线 ;另外两种烟囱需设置接闪器和引下线。烟囱顶上针的最小直径 :圆钢为 2 0mm ,钢管为 4 0mm。避雷环优先采用圆钢

49