你好!很高兴为你解答,
一、草坪灯的一般安装步骤:
1、预埋线管;
2、基础浇筑;
3、电源线穿线;
4、灯具接线;
5、灯具安装注意:草坪灯一定要做安全可靠的接地!
二、草坪灯在布线时,应用一根不小于配电相线的电线作为接地线来连接灯具或灯柱的金属外壳,地线接系统的“地”。当接地线长度超过25米时,末端做一次重复接地,重复接地可以埋一根4mmx40mm,长25米的镀锌扁铁,打5个接地极,接地极采用5x50的镀锌角钢,长2.5米,垂直打入地下,接地极与镀锌扁铁均距离焊接,要求接地电阻小于4欧。为什么接地线的大小不能小于相线因为一但相线与设备外壳短路,接地线能释放全部电流。希望对你有帮助。

73

2024-04-23刘德华特首
你好!很高兴为你解答,
2024-04-28散步的猫撒
电源变压器的铁芯要接地,这样可以防止线圈绝缘不良(漏电)对人身的伤害,和电气设备外壳接地是同样道理。
  接地线的注意事项:
  
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
  
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
  
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
  
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
  
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
  
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
  
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
  
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
  
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
  
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
希望我的回答可以帮到你!

299

2024-04-26兔兔水桶腰
监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!

302