首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 室外给水管道设计规范哪位了解要注意什么?

室外给水管道设计规范哪位了解要注意什么?

浏览次数:1095|时间:2024-05-17

热门回答

2024-05-16团子888888
水管道结构设计规范
1.管道管径是否合理
2.管径变换及坡度是否合理,即不要频繁的变径和坡度,这给施工带来不便。
3.是否采取管顶平接。管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大 于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
4.雨水井井底比管道是否降250mm,污水井是否做流槽。
5.雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。但当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m。
6.复合最终排出口能否排出。

131

2024-05-18鸭梨山大痕
室外给水管道安装检验批验收时需要的材料:
1.室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收;2。消防水泵接合器及室外消火栓安装工
3.观感质量检查记录
4.SN.2材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录
5.图纸会审记.6定位及高程控制、土方开挖7,室外给水管道安装、室外给水管道水压试验、室外给水管沟及井室工程
8、土方回填希望我的回答可以帮到你哦~

63

2024-05-14竹林听雨57
回答如下:室内给水管道与排水管道安装要求如下:
1、为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。
2、《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。
3、给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。
4、给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。
5、给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。
6、《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

45

2024-05-07木雨大大雯
水管道结构设计规范
1.管道管径是否合理
2024-05-21allen阿蕾
室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范。

271

2024-05-19嘟嘟和滴滴
在设计时应满足以下要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。
四、在设计企业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
七、在企业单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。

293