高手说说ups变压器坏了怎么修理?

浏览次数:103|时间:2024-05-04

热门回答

2024-05-13慕容诗月
1变压器是否还存在设计、安装缺陷;2检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;3检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;4检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;5检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象;6检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。7检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态;8检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;9检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;10检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;当变压器绕组发生短路时,所产生的现象是变压器温度过高、有焦臭味、冒烟、输出电压降低、输出电压不稳定等。若发现这些现象时,则应立即切断电源,进行检查。产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发霉,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。另外电源电压突然升高也可引起绝缘击穿、绕组短路。

126

2024-05-10fishmoon00
UPS电源内部结构主要是分为两个部分,一是蓄电池;二是逆变电路;其工作原理就是把直流低电压经过逆变电路转换为220交流供电;逆变电路中包括:振荡、整形、脉冲电路、升压变压器、电压输出电路等,如果检查蓄电池正常,那么问题主要就是在电子电路上了;根据你讲的现象是“摔了一下就不能充电了”,现在输出电压220V能有吗?如果输出正常,逆变电路部分可以不去管它;重点检查电源输入端;从电源插头开始,依次检查:连接线路、保险(连同保险座或支架)、降压电路(或者降压变压器)、整流电路、直至低压输出到蓄电池的连线(应该断开测量);如果输出到蓄电池的连线上有正常电压,蓄电池充不进电,那么就是蓄电池内部断路。

121

2024-05-10Lizzy520520
在不在保内,保内直接换,实在不行换个变压器或者再重新换一个新的 现在500VA的机子很便宜100多一点皆可以换个新的

170

2024-04-25虎斑宝贝
