高低压配电柜安全技术操作规程:
  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
  (1)、严禁将电流回路断开。
  (2)、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
   (3)、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
  4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
  (1)、严格防止短路或接地
  (2)、应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
  (3)、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
  (4)、二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
  (5)、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
  (6)、检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

326

2024-05-05在路上8848
2024-05-08蛋爹是石头
这个还是请教专业的电工师傅吧,明清正规的施工对来做吧

290

2024-04-23喊我11就很好
为了保证高低压配电柜的正常运作,同时也为了确保自己和他人的人身安全,我们必须定期检修高低压配电柜,就像我们人一样定期做体检,以免造成不可挽救的严重损失。