2024-04-27只会品菜
《住宅设计规范 GB 50096-1999 (2003年版)》
3.8.3  套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m;当两侧有墙时,不应小于0.90m。
3.8.4  套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m,高度不应大于0.20m,扇形踏步转角距扶手边0.25m处,宽度不应小于0.22m。
从附图可以看出,1.5米长的洞口做螺旋楼梯,即使中柱直径仅10公分,梯段净宽也已经小于0.75米。即使视中柱为扶手,要想做到距其0.25米处宽度不小于0.22米,这个开敞部分只能做4步踏步,踏步与楼板之间净高过低,无法通过。
是不是因为是自家使用就可以突破规范呢?规范中的尺度已经是保证正常使用的最低限度,再突破会导致安全隐患——在如此局促的空间内沿着“手掌宽窄”的踏步攀登陡峭的螺旋体,无异于杂技表演。例如附图中下图,每30度做一步,离中柱0.25米处净宽仅155毫米,如果满足220毫米的宽度,栏杆要再向外移,梯段净宽减少为不足0.6米。况且,每30度做一步也只能做到6步,净高最大只有1.2米,还是不成。30度做一步已经艰难,22.5度做一步更加危险!
建议与原设计单位沟通,了解其对阁楼、以及通向阁楼开口的定位。如果确实是正常楼层垂直交通的通道,可以要求其提供符合规范的设计图纸,或向开发商投诉索赔;如果仅为检修口,则不具备设置常规楼梯的条件,只能设垂直爬梯,整套住房的档次和品质随之下降。

216

2024-05-03贪吃的小四
2024-05-10maggielj520
旋转楼梯,我大致排了一下:
按照22.5度一步,楼梯边退175的那个弧线宽256,勉强够一个脚踩;
所以每90度基本是就能排4个踏步;
按照一个踏步200高,共需要13个踏步,按照图中放置,第四步赶上阁楼的孔,那个地方净高1.8m,勉强不碰头;
但是要知道,200高的踏步踩起来是很费力的,建筑正式设计的话,一般踏步高167的样子。为了不碰头,建筑也
要至少2m的净空。但是介于这个是自己用,最舒服的方案也就这个样子了。
阁楼要是不经常使用的话建议楼主做一个梯子吧,不用的时候可以撤掉,也不占用空间;
但是要是非要用楼梯的话,就找设计的再给仔细排排,主要是协调好净高和踏步。
当然可以砸一些楼板来解决净高问题,但是洞口边要是有梁的话,建议就别砸了。
比较危险的说。