热门回答
- 2024-04-22蓝精灵helen
负荷的几率不大,装修期间没多大符负荷,层箱一般没有漏电断路器,互相漏电断路器也只管插座,估计是照明线路有漏电吧。装修期间跳闸是很频繁的,见怪不怪,跳了再合上就行
赞232
- 2024-04-23财米财米
那就是大塑壳带的高层整体加在一起 容量超负荷 跟大塑壳的保护方式也有关系 就是说每一层都没超过自己的负荷 但是加在一起超过了总负荷
赞126
- 2024-04-30周某某先生
入户线路上有漏电,漏电线路上在户内没有漏电开关,而总开关是个漏电开关。
赞243