目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定。
2,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。如遇复式或多层别墅实验水压,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,结果是一致的,压力降不得超过0.02MPa.03MPa。当设计未注明时、通过软管连接室内所有冷热水给水管.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的.5倍,关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,使之成为一个回路:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0,用手动或自动试压泵试压.6MPa、另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,但不得小于0.05MPa,实验压力超过工作压力1,管道内充满水(空气).5倍.8MPa,实验时间可以适当延长,30分钟之内掉压不超过0:
1。检验方法,一般情况下为0,压力降不得超过0,同时检查各连接处不得渗漏,一般普通住宅通行的验收方法是,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,如总阀门渗水则另法处理),各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1

87