2024-05-01LIZHIPINGZHAOBOWEI
瓷砖基外墙渗水维修处理方案

一.选用材料:

炫辉
LP-K
单组份弹性体聚氨酯防水涂料
04
久保新防水涂料

炫辉
LP-K
清洗剂

白水泥


通硅酸盐水泥

沙子

氧化铁颜料

水性色浆

二.施工工具:
批刀

凿子

锤子

滚筒

刷子

料桶

喷雾器

称具

三.基层要求:
平整

干燥

无油污

无浮灰

四.施工方法

1.
检查外墙是否有空鼓的地方,如果有空鼓的地方请用锤子和凿子把面层处理掉,用水把底层
冲洗干净。用普通硅酸盐水泥砂浆(沙子:水泥
=2.5-3

1
)重新粉平干燥后(三天),然后用
1

1
的水泥砂浆重新粘瓷砖。

2
.按炫辉
LP-K
清洗剂:水
=1

20的比例进行混合,均匀后装入喷雾器中,对外墙泛碱和浮灰
严重的地方和原来用过有机硅防水材料的地方进行喷洗。

3.
对墙体裂缝的地方,对窗口与窗框的接缝部位,护窗在墙体的固定部位,空调板与墙体的连
接部位,

空调管穿墙部位,墙体上造型部位,用油漆刷蘸
04
防水涂料涂刷一遍,干燥后,用
04
混合白
水泥、颜料、色浆调和成腻子状(要求颜色与外墙颜色一致),对有裂缝、孔洞、造型、固定螺栓
与墙体接触部位的地方、瓷砖拼接缝上有砂眼的地方进行修补平整,。待干燥后对该部位进行涂刷
(要求两遍,每遍间隔以前遍干燥为准)。

4.

3
干燥后,用滚筒粘
04
对墙体进行大面积涂刷三遍,每遍间隔
24
小时,(或以乳白色变
透明色为标准)。

5.

4
施工完毕三天后,按

水:久保新
=1

8
的比例混合均匀后,装入喷雾器内,对墙体连续
喷涂两遍。

五.注意事项:

1.
防水涂层干燥标准为乳白色变透明色,干燥后
24
小时内严禁与明水接触。

2.
墙面潮湿时,涂膜固化时间延长。

3.
严禁在下雨前和阴雨天气时施工。

六.方案优点


1.
施工方便,节约成本。

2.
不影响建筑物的美观。

3.
使用寿命超过
20

建议您可以选择东方雨虹的产品
聚苯乙烯、喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温体系专用配套材料
雨虹牌PMC–441干粉胶粘剂由聚合物胶粉、硅酸盐水泥、细砂及多种添加剂干混而成。具有绿色环保、抗开裂、与墙体及聚苯乙烯板粘结力强等特点。
RPUF—371喷涂硬泡聚氨酯防水保温一体化系统
“雨虹”喷涂硬泡聚氨酯防水保温一体化体系是由硬泡聚氨酯泡沫防水保温一体化材料与保护面层构成。通过现场喷涂工艺在屋面形成连续、无接缝的壳体,有效消除了冷热桥效应,实现保温防水一体化功能。
RPUF—372喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温(薄抹灰—涂料饰面)系统
“雨虹”喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温(薄抹灰—涂料饰面)系统由喷涂硬泡聚氨酯保温层与墙体自粘接,并在其上做聚合物找平砂浆层、薄抹灰层满铺耐碱网格布增强、聚合物抹面胶浆层、外墙柔性腻子和外墙弹性涂料构成。该系统喷涂后的硬泡聚氨酯保温层在墙体形成连续无接缝的整体,冬季能避免产生热桥,大大减少室内热能损失;夏季能大大减少由于阳光辐射外墙而传导室内的热能,进而使暖气、空调的能耗降低,节能效果明显,可减少能源消耗,保护主题结构,延长建筑物的使用寿命。
RPUF—374喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温(厚抹灰—贴砖饰面)系统
“雨虹”喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温(厚抹灰—贴砖饰面)系统由喷涂硬泡聚氨酯保温层与墙体自粘接,并在其上做聚合物找平砂浆层、用膨胀钉固定于墙体基层上的钢丝网、聚合物抹面胶浆层、粘贴外墙面砖、勾缝等工序构成。该系统喷涂后的硬泡聚氨酯保温层在墙体形成连续无接缝的整体,冬季能避免产生热桥,大大减少室内热能损失;夏季能大大减少由于阳光辐射外墙而传导室内的热能,进而使暖气、空调的能耗降低,节能效果明显,可减少能源消耗,保护主题结构,延长建筑物的使用寿命。