热门回答
- 2024-05-03哇靠哇塞
采用2组(64节)100AH电池,考虑到还有部分小设备及电脑,你上面列的服务器的功率:580的最大功率在1000W左右,可以配一台40KVA的机器为好,380的在750W左右,360的在500W左右,按2个小时直流384来计算,交换机的600W左右采购UPS是按功率来选的,所以总功率12000(580)+7500(380)+2400(360)+1200=23100W。电池组的配置是根据你想后备的时间来计算。如果还有不清楚的地方可以电话联系,我们在杭州有公司专业做UPS电源
赞219
- 2024-05-02青青园中葵me
采购UPS应该按什么标准来,厂家是山特电子(深圳)有限公司的产品。,市场上假山特很多,质量也很好的可以考虑山特,这个就看您个人观点了,国际品牌(高端)伊顿爱克赛。、艾默生3个品牌中考虑、APC,性价比比较好的,希望能帮你解决问题,询价和采购的时候要注意商标是SANTAK。有什么 问题可以联系我们根据上述的清单建议采购3进3出的30KVA的UPS
赞257
- 2024-05-08静婷雅香
计算出机房内所有设备的功率,总功率为23100W
UPS电源的功率因素为0.8,23100/0.8=28875w。可以使用30KVA的ups电源
带载设备中有服务器,那么就需要采用在线式的ups电源
根据停电后需要备用多长的时间来配置电池。如备用2小时,那么采用2组100AH电池就能满足后备时间2小时。
赞270
- 2024-05-12后海大鲨鱼鱼
你这个功率超过30KVA一点点,如果真的需要预留的话。。建议用40KVA的工频机。。想了解详细的情况可以联系我 QQ五三零零五零要四二
赞87
- 2024-05-10闪耀的尾戒
所有设备功率之和,再加一定的冗余量。
赞198