然后降到工作压力进行检查,压力降不应大于0.02 MPa,压力降不得超过0,但不得小于0,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.05 MPa:实地试射检查.5倍,应不渗不漏、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.03 MPa。
检验方法,达到设计要求为合格。
2,然后在工作压力的1。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min。当设计未注明时.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验.6MPa1;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,同时检查各连接处不得渗漏