首页 > 装修问答 > 其它 > 求房间热损失量?

求房间热损失量?

浏览次数:2120|时间:2024-04-19

热门回答

2024-04-30迪士尼0918
Q3=K3*F3*(tn-tw)=1.8)=124.℃) F4=100㎡ 不采暖公共部分隔墙.557 w/:1.16W 顶板.557*48*(18-3.℃ F2=7*3+9*3=48㎡ 分户楼板,其余为35㎡.℃ F5=1*3+3*3=12㎡

计算个部分墙面的“建筑物热损失”:K4=0.048 w/.℃:3: 南北外墙: 南北外墙:Q2=K2*F2*(tn-tw)=1.96W 分户墙:K1=0.728*12*(18-3。 初始条件为武汉的冬季;m2.℃ F3=100㎡ 顶板.℃ F1=13*3*2=78㎡ 分户墙;m2;m2,小卧室为15㎡: 纬度.548*78*(18-3:Q5=K5*F5*(tn-tw)=0.25W 分户楼板.℃(限制小于0.728 w/.6m/.461 w/:K5=0,北纬29°58′-31°22′ 冬季采暖室外日平均温度≤8℃的天数.8)=639W 不采暖公共部分隔墙,客厅为25㎡,故取0.45 w/m2.8℃ 冬季室外平均风速.45*100*(18-3:Q1=K1*F1*(tn-tw)=0:东经113°41′-115°05′;m2;m2.548 w/:Q4=K4*F4*(tn-tw)=0:K2=1:100天 冬季日平均温度≤8℃期间的平均温度,顶楼.45 w/:K3=1.8)=1488.8)=1061.048*100*(18-3,其中大卧室为25㎡.8)=606;s 根据人体舒适性设计温度为18℃(实际在16℃到24℃之间)

查表的房屋各个墙面的传热系数及各部分面积(设房屋高为3m);m2以一下房间平面图为例,设其房间总面积为100㎡

46

2024-05-10燕若雪0211
前提是楼房这个可麻烦了,假如供暖面积为1万平方米,简单的你可以从流量和温差上来计算;h,即总流量为35t&#47,供水温度为55回水为40otw流量可以按每平方米3.5kg/h计算,这个流量与这个温差就能保证供热需求

168