首页 > 装修问答 > 防水 > 我家一楼地暖,刚做完防水,现做闭水试验,但主卫外墙体有渗水现象,物业说不是地暖的问题,希望大家帮忙?

我家一楼地暖,刚做完防水,现做闭水试验,但主卫外墙体有渗水现象,物业说不是地暖的问题,希望大家帮忙?

浏览次数:304|时间:2024-04-21

热门回答

2024-05-07Candy526368302
谢谢这个问题很好判断,如没有那就是卫生间防水有问题,找物业把自来水,自来水就好处理了、地暖水管分别打压看是否有漏水!希望能帮助你。判断清楚后!请评价,一般地暖管是不容许有接头的。如果是管道漏水刨开查找漏点进行处理,处理就简单了。如是卫生间渗漏就重做防水

144

2024-05-08马铃薯菇凉
首先要找到漏点,才能确定问题的所在。

306

2024-04-20maymay552000
水暖的水管很重要,最好是进口的,或合资的,一般的水管很容易漏水。卫生间面积小,可以全部要地暖公司把地暖层撬开,换成无磁性发热电缆就可以了。最好就是将地暖的钱退给你,卫生间的地暖就等于没有装。大家方便。

138

2024-04-27果果麦片
应该不是地暖的问题,地暖一般不是那么容易漏水的,一般在安装完毕后都要进行试压的,除非装修公司在给你铺地板或者地瓷砖时不慎将地暖管切口或者其他人为原因造成地暖管破陋裂才会漏水。。我做地暖很长时间了,这种情况我见过很多,都说是地暖漏水,您应该让您的装修公司好好对水路检查一下。先不要撬开,建议您先找地暖公司对您的地暖进行打压试水 看看是否存在漏气漏水现象

252

2024-05-07南得珍贵
很简单判断!
地暖系统独立系统压力有没有掉零!
采暖管道本身不可能漏水的,除非装修时不小心人为打破!

142

2024-05-08wangqixiaqi
要看的墙面漏点在哪!
1.如漏点在卫生间地面30公分以上,不是防水问题
2如漏点同一高度对应面有管道或管头,是管道漏水或管头丝堵没拧好,
3如卫生间门口两侧有水印高30公分左右是防水问题
4你觉的地暖会盘墙上吗!!!

31