首页 > 装修知道 > 装修设计 > 装修风格 > 雨水处理回用设计方案有人知道吗麻烦具体说一下。?

雨水处理回用设计方案有人知道吗麻烦具体说一下。?

浏览次数:1281|时间:2024-04-19

热门回答

2024-05-05agnes唯有Momo
雨水处理可以单独或与生活污水、工业废水合并进行处理。雨水处理的水量按雨水道计算水量(按稀释倍数或雨水泵站水量计算),但在进入处理构筑物前宜设雨水调节池。雨水水质可采用:BOD20—80mg/L,SS150—300mg/L,油8-18mg/L。雨水单独进行处理时,常设雨水集水沉淀塘(池),塘前设格栅,塘后有时可设滤池。池内水流速应小于0.01m/s,停留时间不小于1-2h(可达2-5昼夜来水量),处理后BOD可降低50-70%。与生活污水、工业废水合并处理时,格栅、沉砂池水量按总水量和计算,沉淀池中停留时间应不小于1h。曝气池可不处理雨水或按计算处理部分雨水,污泥沉积和处理部分的容积按泥量总和计算。如果雨水处理后将用于工业循环水,则处理要求按循环水水质计算。雨水处理后的排放口可根据情况设在水体岸边。

27

2024-05-01周小蜜99
2024-05-01traveler0723
雨水入渗、滞蓄系统应合理利用场地空间
收集回用系统应设收集、截污、储存、处理和回用等设施
调节系统应设收集、调节及溢流排放等设施,且宜与入渗、滞蓄系统和收集回用系统组合应用。

62

2024-05-05哒Q小巧
抗静电环氧地坪多少钱有人知道吗:
1.德骋地坪涂料抗静电环氧地坪,价格是1080元
2.上工抗静电环氧地坪,价格为429元
3.晨阳水漆草莺抗静电环氧地坪,价格乃198元以上价格来源于网络,仅供参考,希望我的回答对你有帮助

114