热门回答
- 2024-05-16恶魔漫步
你说的是恒压供水:如果变频器没有故障的话,它会控制着水泵恒压运行,在压力达到设定压力的时间,频率会正常下降,甚至到零,这些都是正常的。但如果频率发生一会上,一会下的情况,那就不正常了。一种是变频器本身的故障,设定问题和器件问题,得针对问题去分析,还有一种情况就是系统的问题,比如是逆止阀坏了等。
赞16
- 2024-05-0618821090937
- 2024-05-03爱做美梦的鱼
变频故障,送修.有可能是变频测电流的故障.(要确保电机好的,有个别变频可以会不报警)
赞69
- 2024-05-11好色上上签
也有可能是变频器CPU出了问题 我修过上千台变频。
赞253