热门回答
- 2024-04-28新羊年新气象
(1)一般情况下都是根据这个线路的一些计算来决定的了,不然的话还是不那么好的了,其次的话还有就是额度电流电流。
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
赞126
- 2024-05-11爱逛DP的小吃货
按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
赞92
- 2024-05-05馒头的馒头
微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。
赞325
- 2024-05-01秋日偶语
