首页 > 装修知道 > 家用电器 > 生活家电 > 西门子226PLC与步进电机驱动器2M860怎么连接的?

西门子226PLC与步进电机驱动器2M860怎么连接的?

浏览次数:2815|时间:2024-04-30

热门回答

2024-04-29panasoniccz
这个模式的供电是不一样的,必须是和这个电机联合在一起的,而且模块和模块之间也必须是相互匹配的。 
 驱动模块中EN+、DIR+、CP+口均先接3k电阻,然后接24V电源。
第一个驱动模块CP-接PLC的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4
第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4
注意:
 1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。
2、由于PLC处于PTO模式下只有在输出电流大于140mA时,才能正确的输出脉冲,故在输出端和地间接了200欧/2w下拉电阻,来产生此电流。(实验室用的电阻功率不足,用200欧电阻时功率至少在24*24/200=2.88w,即用3w的电阻)
3、PLC与驱动模块连接时,当PLC输出低电平时不能将驱动模块电平拉低,故在EN-和DIR-上接了200欧/2W下拉电阻

295

2024-04-29咪咪妈咪贝贝哄
2024-04-22jason19203
驱动模块的输出端分别与电机4根线连接

19

2024-04-27~Miss.Q~
传感器电源接24v,信号线经过240欧电阻(试验中两个470电阻并联得到)

171