2024-05-13泡沫鱼头
暖通空调中泵放在机组前好呢还是放在进水口处。热泵机组的电气系统直接影响机组的正常运转,应予注意。并经常检查当地的电源情况。应在机组每次启动前予以检查。一般三相机组的压力不平衡会引起压缩机电动机烧毁。三相电压的不平衡将引起三相电流的更大程度的不平衡,从而影响电动机运转的平稳。如三相电压的不平衡大于2%,则会引起相电流间的不平衡超过10%,此时启动会引起压缩机电动机烧毁。发现相电压不平衡时,不能启动机组。
机组运转一段时间后,应检查电气绝缘是否良好,对地绝缘应大于2MΩ。接线是否紧固,各保护元件整定、设定值是否符合说明书电气线路图的要求。
一般热泵机组有如下保护装置及元器件应予实地检查。(1)流量开关一般采用靶式流量开关。检查时,开启水泵,逐渐关小阀门,降低水流量,观察水流量缺水保护是否动作。(2)排气高压保护开关将部分风机主电源开关关闭,启动机组。冷凝压力迅速升高,冷凝压力升至设定的限定值时,压缩机应停止。高压保护应指示。如无动作,或过早动作,应予调整,或更换高压开关。高压保护开关,一般为手动复位。(3)吸气低压保护开关机组运转时,逐渐关小干燥过滤器处的供液截止阀,吸气压力降低。观察低压压力表,当降低至限定值时,观察压缩机是否停止。低压保护指示故障,压力回升后,低压保护应自动复位。若动作不正常,应予调整或更换。

67

2024-04-25sanmoyufeng
2024-05-11小年糕lc
水泵杨程过大,是不会造成冷冻水系统压力越来越大的。只会使实际流量大于水泵额定值,水泵的工作电流也会大于额定值。若电流大了很多,长期工作容易烧水泵。压力不断加大是在一天内不断加大,还是在最近几天里不断加大。若是刚开机,压力较低,开着开着压力变高,且水系统没有电动两通阀控制温度,也无压差旁通阀,则可能是系统缺水,随着水泵运行,自动排气阀排气,系统不断补水,压力就不断上升,直到水补满后,压力保持不变。也可能是系统有补充水泵在不断补水加压,使得压力越来越高。若只最近几天的压力比以往的压力高,系统过滤网堵了,若是过滤网堵了,水泵出水压力会上升,机组进出水压差会下降。 

72

2024-05-14蘅芷菁苓
如果热泵空调大小与房间大小匹配合适,两者可以达到相同的制热效果; 效率:1、热泵空调更加省电,运行费用相对较低; 2、制热速度,电热丝制热更快。