首页 > 装修知道 > 家用电器 > 空调 > 三菱空调有几个温度灯一直闪闪是什么问题?

三菱空调有几个温度灯一直闪闪是什么问题?

浏览次数:2097|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-07Miko米粒
以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷,这个问题最常见空调缺氟是关键,开机先摸回气管通过温度来判断,如果冰凉查内机风机转速可能低,内管鳞片和防尘清洗干净或更换,如果内管不算凉粗管可能有压扁,回气温度不算凉再摸进气来判断,进气冰凉还结霜加氟再来试试看,结霜如果慢慢散定是缺氟好决断,压机老化不难见排气不足是重点,四通串气也常见通过收氟来判断,高压鳞片必须看脏了也会制冷慢。

135

2024-05-07真龙木木
三菱最低设置温度18或16度,你那里的室温没超过二十几度,一般与设定温度差5度最少,空调才启动。可以用热毛巾伏在传感器上强启。另外你讲的拆开室内机面板而出现显示板全闪,其实是拆了导风板没装好没顶到清洗保护开关而开不了机,面对机子右手方导风板那个扣子是不是没向右推过去你看一下,对了那开关就在那位置顶到就可以开了。

160

2024-05-08cathyying850
2024-04-28幸福家居
三菱空调有保护装置,这几天气温太高的缘故,否则要烧马达的在,11年前设计的都在36度以下,我也是三菱,中午不制冷,傍晚就好了,不是空调坏,晚上我冲洗了一下,因为灰尘粘在上面不散热,这种故障一般发生在室外机上。 1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。 2.①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。 3.短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 通常情况下,发现三菱空调开机绿灯亮,黄灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下: 1、灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。 2、灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。 3、灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。 4、灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。 如果您还解决不了,请找维修人员来处理!希望能帮到您!

305