首页 > 装修知道 > 家用电器 > 空调 > 美的KFR-35G/DY-X(E5)空调出现E6是什么问题?

美的KFR-35G/DY-X(E5)空调出现E6是什么问题?

浏览次数:467|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-03汉口小霸王
一、格力定频机故障代码  E1--- 压缩机高压保护  E2--- 室内防冻结保护  E3--- 压缩机低压保护  E4--- 排气管高温保护  E5--- 低电压保护  E6--- 静电除尘  二、格力空调变频柜机  E1 :压缩机电流过大 压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。  E2 :室内蒸发器防冻保护。  E3 :室内温度感温头短路或开路。  E4 :室内蒸发器管温感温头短路或开路。  E5 :室内外通信故障。  简单介绍一下 E1 排除方法: 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:  a排空不净,新装机易出现这种情况  b过量冲注,加氟时加多了氟  c外机高温,通风不畅或形成脏堵,环境恶劣也有可能  三、格力柜机的故障代码  E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。  E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≥6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。  E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。  E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。  E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.  E6:静电除尘保护。  四、下面介绍三款空调故障代码  1、KF -60L WAK 分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1 、冷凝器前有障碍物;2 、控制回路异常; 3 、室外环境温度高于43 度时开始制冷;4 、高压管压力过大使高压开关动作  E2 1 、室内风机不转或风口堵住;2 、室内环境温度低于 18 度; 3 、管温感温头折断; 4 、管温感温头插头没插好;5 、控制回路异常;6 、电容 C7 漏电  2.、LF-12WAK 分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1 、冷凝器前有障碍物;2 、控制回路异常;3 、三相电源缺相;4、室外环境温度高于 43 度时开始制冷;5 、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作  E2 1 、室内风机不转或风口堵住;2 、室内环境温度低于18 度;3 、管温感温头折断;4 、管温感温头插头没插好;5 、控制回路巽常;6 、电容 C7 漏电  3、KFR-70LW/ED  E1 高压;E2 防冻结;E3 低压;E4 排温;E5 过流  五、格力空调变频故障显示表  LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象  绿灯亮 压缩机运行  黄灯亮 室外环境感温包有故障  红灯亮 室外管温感温包有故障  闪烁 模块保护  闪烁 闪烁 压缩机过载保护  绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障  亮 压缩机运行  闪烁 通信正常工作,否则不正常  闪烁 室内感温包有故障  LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯  (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)  七、格力空调变频冷静王故障维修  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。  6 功率模快:各线功能  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端

110

2024-04-29追风的夕夕
看说明书,里面有介绍,或者致电空调客服 

288

2024-04-27纳木错dolphin
2024-05-06azaarsenal
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路

256