首页 > 装修知道 > 家用电器 > 空调 > 风冷模块式冷热水机组用户需求怎么写?

风冷模块式冷热水机组用户需求怎么写?

浏览次数:1501|时间:2024-05-07

热门回答

2024-04-24titilovesanny
直接使用就可以了,两个原因造成的
1、就是你说的排气不足。主管和楼层平层管是一定要设自动排气阀的。如果不方便加那就麻烦点把一楼每层盘管自动排气阀全部挨个打开直到全部流水为止。
2、主机水泵前后阀门有问题或者管道被堵。有些用球阀的手柄是打开了但里面还是没开完,我估计应该是这个原因以前我遇到过。或者主管某个地方被啥东西卡住了,造成系统水流量不足,这个麻烦点,主要注意下止回阀过滤器附近。

155

2024-05-01TTTTTTTT醬
2024-04-29追梦少年0215
用户不需要写什么啊。使用就可以啊

45

2024-05-01已然晕菜
有可能焊接完毕管道没进行焊渣清洗在就施工过程中人为所以才造成循环不畅

260