2024-05-06乐乐冰儿
奥克斯空调 AUX风冷单系统中央空调保护功能。1、 传感器异常。室温传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E1。室内盘管传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E3。室外盘管传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E2。3、 压缩机配有相应高压、低压保护接口,若保护接口断开,则关闭该系统,显示屏显示保护。此保护恢复后,按关机键可消除显示屏上的保护标志,按开机键可从新开启系统。但1小时内出现三次以后需断电才能恢复。高低压保护故障代码:E5
当系统处于以下任一状态时,不检测低压保护
1、 化霜
2、 压缩机启动5分钟内
3、 外盘温度小于0℃
2、 制冷时,当室内盘管温度低于-2℃且持续2分钟时,室内盘管防冻结保护。显示屏显示保护。当大于6℃或压缩机停机7分钟恢复。故障代码:故障代码:E9
3、 制热时,当室内盘管温度高于58℃时,停外风机,52℃恢复。当室内盘管温度高于68℃时,关压缩机,室内盘管防过热保护。显示屏显示保护。故障代码:E4
4、 三相电保护
三相电缺相、反相时,检测电路故障时,状态灯闪烁,关闭系统。显示屏显示故障。故障代码:E6
5、 过流保护

104

2024-05-10百变粉豹子
2024-04-30魔王夫人
我在58空调网上看到好几位南京天加中央空调的,不知道你的宾馆中央空调出现的电源故障具体是怎样的,可以咨询天加的售后服务部或者找天加的业务人员了解下,58空调网上都是做中央空调相关的。

62

2024-05-09Lena睡美梦
E9制冷能力不足 。机器要补充制冷剂了。加氟方法:1、放空—利用表阀将制冷剂排放到外部。(1)装上歧管压力表,如压缩机上有检修阀,先将手柄置于打开。
(2)关闭歧管压力表的高.低手动阀.连接管路。
(3)慢慢打开低压手动阀,并用集油器收集流出的泠冻润滑油。
(4)低压降到345 KPa时,慢慢打开高压表阀。
(5)压力表降到0时,放空结束。
(6)测量收集到的润滑油,超过14.2,应加入同质量的油,少于可不需添补。

95