首页 > 装修知道 > 装饰搭配 > 窗帘/配件 > 防火卷帘材料要求有哪些麻烦详细说说。?

防火卷帘材料要求有哪些麻烦详细说说。?

浏览次数:2729|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-15喝茶的樱桃
防火卷帘代替防火墙时有哪些要求? 
答:在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h; 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 防火卷帘耐火等级如何选择?没查到规范明确规定 《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。我们之前参观了几个商场,发现设置防火卷帘的位置没有设计闭式自动喷水系统保护。那么就是说这个防火卷帘是以背火面温升作耐火极限判定条件的。 问题: 
1、在防火卷帘两侧设计独立的喷水系统保护是什么意思?具体是怎么设置?是在防火卷帘门的两面设计水幕吗? 
2、背火面温升做为判定条件,这个温升指的是几度?如果发生火灾时该区域温度超过多少时防火卷帘会自动落下? 
3、目前的防火卷帘是否像防火门一样也分为甲乙丙三级呢?如果是的,那么按照规范来说最低级的就是耐火极限为3小时了。但是我在另一个帖子里看到有一朋友说还有1.5和2小时的防火卷帘,这岂不是与规范规定的最低3小时相违背了? 
4、防火卷帘规范(GB14102-2005)中提到的钢质、无机纤维复合、特级防火卷帘各自的适用性,以及耐火极限是多少? 总之我想了解什么地方用什么样的防火卷帘及耐火等级如何确定?什么时候用1.5H,2H,3H? 急求得到解答。 先引用筑龙论坛里一位朋友的回复,如下: 
1、喷淋工作时间为1小时,而保护卷帘的两侧喷淋则为3小时,因此相对于灭火喷淋而言为独立的。具体位置以能均匀喷洒到卷帘帘面为宜。水幕是开式系统,这里要求的是闭式系统。 
2、参见《门和卷帘的耐火试验方法 GB 7633-87》。 7.2 丧失隔热性 7.2.1 试件背火面的平均温升达到140℃ 试件背火面的平均温度比其初始温度超过140℃时的时间应予以记录。 7.2.2 试件背火面的最高温升达到180℃ 非镶玻璃面或有隔热层的试件背火面的最高温度比其初始温度超过180℃ 时的时间应予以记录。 7.2.3 门框背火面的最高温升达到180℃ 门框背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。 7.2.4 试件背火面的热辐射强度 按照6.4 条规定的距离,测得试件背火面的热辐射强度超过临界热辐射强度 时的时间应予以纪录。 当人员停留时间为5s 钟时,临界热辐射强度为0.96W/cm2; 当人员停留时间为3s 钟时,临界热辐射强度为1.05W/cm2。完毕 卷帘落下有两种情况:一是感烟探测器动作,无疏散要求时直接下降到底。二是感烟探测器动作先下降到一半,感温探测器动作再下降到底。 
3、参见《钢质防火卷帘通用技术条件 GB 14102-93》。 4.3 按耐火时间分类 4.3.1 普通型钢质防火卷帘(见表3) 表3 类别及代号 耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 
4.3.2 复合型钢质防火卷帘(见表4)。 表4 类别及代号 耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 4.4 按耐火时间、防烟性能分类 4.4.1 普通型钢质防火防烟卷帘(见表5) 表5 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差) FY1 1.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY2 2.0 ≤0.2m3∕㎡ min 4.4.2 复合型钢质防火防烟卷帘(见表6) 表6 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差) FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘录完毕 防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。 
4、钢质、无机纤维、复合防火卷帘只是材料不同而已,使用时只要耐火极限满足要求即可。 以前防火卷帘分为甲 /乙 /丙级,耐火极限分别不低于1.2 /0.9 /0.6小时,所以把耐火极限为3.0小时的称为特级。 《消防应用技术》中提到:“② 防火卷帘的选用: a、 在安装防火卷帘时,应避免与建筑洞口的通风管道、给排水管道及电缆、电线管等发生干涉,应留有足够的空间位置进行卷帘门的就位与安装。 b、 若用卷帘们代替防火墙,其两侧应设有水帘系统保护,或采用耐火极限不小于3h的复合防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘,最好应同时具有手动、自动和机械控制的功能。” 请看第B条,规定若要用卷帘代替防火墙,要么需配置水帘系统,要么采用复合卷帘。

227

2024-05-16雨兰共舞
2024-05-14橘子汽水2046
防火卷帘门和普通的卷闸门基本相同,有分别的地方是:它的内外两面一般都是采用镀锌铁皮板材的,在防火卷帘门的两层铁皮中间,加填了石棉防火材料,还有有的防火卷帘门可以和有关的消防控制系统进行连动,当发生火灾时,可以实现自动的“半降”和“全降”动作。
希望我的帮助能够解决你的问题。

263

2024-05-09一谷鱼vegfish
防火卷帘代替防火墙时有哪些要求?答:在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。防火卷帘耐火等级如何选择?没查到规范明确规定《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。4、防火卷帘规范(GB14102-2005)中提到的钢质、无机纤维复合、特级防火卷帘各自的适用性,以及耐火极限是多少?总之我想了解什么地方用什么样的防火卷帘及耐火等级如何确定?什么时候用1.5H,2H,3H?急求得到解答。先引用筑龙论坛里一位朋友的回复,如下:
1、喷淋工作时间为1小时,而保护卷帘的两侧喷淋则为3小时,因此相对于灭火喷淋而言为独立的。具体位置以能均匀喷洒到卷帘帘面为宜。水幕是开式系统,这里要求的是闭式系统。
2、参见《门和卷帘的耐火试验方法GB7633-87》。7.2丧失隔热性7.2.1试件背火面的平均温升达到140℃试件背火面的平均温度比其初始温度超过140℃时的时间应予以记录。7.2.2试件背火面的最高温升达到180℃非镶玻璃面或有隔热层的试件背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。7.2.3门框背火面的最高温升达到180℃门框背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。7.2.4试件背火面的热辐射强度按照6.4条规定的距离,测得试件背火面的热辐射强度超过临界热辐射强度时的时间应予以纪录。当人员停留时间为5s钟时,临界热辐射强度为0.96W/cm2;当人员停留时间为3s钟时,临界热辐射强度为1.05W/cm2。完毕卷帘落下有两种情况:一是感烟探测器动作,无疏散要求时直接下降到底。二是感烟探测器动作先下降到一半,感温探测器动作再下降到底。
3、参见《钢质防火卷帘通用技术条件GB14102-93》。4.3按耐火时间分类4.3.1普通型钢质防火卷帘(见表3)表3类别及代号耐火时间hF11.5F22.04.3.2复合型钢质防火卷帘(见表4)。表4类别及代号耐火时间hF32.5F43.04.4按耐火时间、防烟性能分类4.4.1普通型钢质防火防烟卷帘(见表5)表5类别及代号耐火时间h漏烟量(20Pa压差)FY11.5≤0.2m3∕㎡minFY22.0≤0.2m3∕㎡min4.4.2复合型钢质防火防烟卷帘(见表6)表6类别及代号耐火时间h漏烟量(20Pa压差)FY32.5≤0.2m3∕㎡minFY43.0≤0.2m3∕㎡min摘录完毕防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。
4、钢质、无机纤维、复合防火卷帘只是材料不同而已,使用时只要耐火极限满足要求即可。以前防火卷帘分为甲/乙/丙级,耐火极限分别不低于1.2/0.9/0.6小时,所以把耐火极限为3.0小时的称为特级。《消防应用技术》中提到:“②防火卷帘的选用:a、在安装防火卷帘时,应避免与建筑洞口的通风管道、给排水管道及电缆、电线管等发生干涉,应留有足够的空间位置进行卷帘门的就位与安装。b、若用卷帘们代替防火墙,其两侧应设有水帘系统保护,或采用耐火极限不小于3h的复合防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘,最好应同时具有手动、自动和机械控制的功能。”请看第B条,规定若要用卷帘代替防火墙,要么需配置水帘系统,要么采用复合卷帘。

120