首页 > 装修知道 > 装饰搭配 > > 展示柜冷冻制冷正常冷藏不制冷故障求助?

展示柜冷冻制冷正常冷藏不制冷故障求助?

浏览次数:2891|时间:2024-05-08

热门回答

2024-04-28zenghuo721
 在停机状态下,把进口阀杆逆时针旋到底,卸下工艺口上的丝堵(螺丝),装上修理专用的“对丝”(一边为细丝,与压缩机进口阀工艺口连接;另一边为粗丝,与加液管锥形螺母连接),再装上连接管与压力表(表阀关闭),顺时针旋转进气阀杆一圈左右,使进气阀呈三通状态,观察进门压力是否正常(正常压力应在0.3MPa~0.4MPa)。

299

2024-05-04chengjiebgjicom
若压力下降后,出口管道无热度(或热一会儿又凉了),则证明超市冷藏展示柜制冷系统存在冰(脏)堵现象;若压力与停机时的压力差不多。
     

195

2024-05-02瑞贝卡sl小姐
 在停机状态下,把进口阀杆逆时针旋到底,卸下工艺口上的丝堵(螺丝),装上修理专用的“对丝”(一边为细丝,与压缩机进口阀工艺口连接;另一边为粗丝,与加液管锥形螺母连接),再装上连接管与压力表(表阀关闭),顺时针旋转进气阀杆一圈左右,使进气阀呈三通状态,观察进门压力是否正常(正常压力应在0.3MPa~0.4MPa)。

225

2024-04-28oicqdaniel
用手指背面(安全触摸法)接触压缩机出口至冷凝器管道,看是否有明显温升,若有一定温升且蒸发器管道也结霜的话(结霜面积为一部分,调整“开大”贮液器出液阀与膨胀阀无效),则为制冷剂不足;

106