热门回答

2024-05-04鼠weakorz
地暖管漏水怎么检查-进行打压试验   判断地暖是否漏水,最好的方法就是再请一次专业的公司进行打压试验。在地暖管安装好的时候就必须做打压试验:关闭总阀,用打压机为地暖管打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力保持不变,说明暖气管不漏水。如果地暖管漏水其压力就难以保持较长的时间。   如何确定地暖管漏水位置-可以试试以下方法   观察压力表变化   正常情况下,如果地暖管有漏水,压力表会在很短的时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,等到地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。   确定漏水点   随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。   地暖管漏水点确定好以后,要进行重点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管道系统进行维修。

262

2024-04-3078952146984里
2024-04-27CATLION123
1)水由分水器的进水口注入、注水时应将地暖管中的气体排除。 2)当管道中充满水后,对系统的封密性检查、观测有无渗漏。 3)搬动试压机开始升压、升压过程中继续观察管道以及阀门的封闭性,升压时间不低于15min,如有渗漏现象应立即采取处理。 4)试验压力应为工作压力的1.5倍,在试压机工作状态下稳压1小时,无渗漏、压降0.05MPa该地暖工程为合格。

329

2024-04-29A可儿她姑
家装水管试压时间一般来说30分钟以上为好,试压的压力0.7至0.8mpa比较合适,试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。