复式二蹦一楼二楼都是地暖壁挂炉安一楼一楼已经很热了但二楼总不暖该怎么办?

浏览次数:1973|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-03shuixinggege
地热管堵了。每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。

254

2024-04-26浮云秋叶
地热管堵了。每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。

199

2024-04-27懒云堂主
有些北方地区那边的暖气供应不是很足的呢,就会比较难预热的。

70

2024-05-08康康是逗逼
这种情况的话可以咨询下物业,看看会不会是哪里供应不到。

253