首页 > 装修知道 > 装修材料 > 水电 > 一个64a漏保接4台空调用了三年都好的,最近第一台空调制冷老是跳闸,第一台不用了,过几天第二台又?

一个64a漏保接4台空调用了三年都好的,最近第一台空调制冷老是跳闸,第一台不用了,过几天第二台又?

浏览次数:1740|时间:2024-04-23

热门回答

2024-04-28xianla198501
1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。

 2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。
3、如果你不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用你空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用你空调功率/220/0.8得到的数就是你要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。

4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同一个空开出来。

310

2024-04-27lucifer487
这个可能是电线的老化增加了电阻,从而引发跳闸

219

2024-04-18京城第一伪娘
2024-04-24灰羽联盟
开关触头老化接触电阻增大引的跳闸