首页 > 装修知道 > 装修材料 > 水电 > 4*50铝芯电缆架空1500米长用电量10KW能使用22...?

4*50铝芯电缆架空1500米长用电量10KW能使用22...?

浏览次数:1174|时间:2024-05-13

热门回答

2024-04-29倓里格倓*
10KW 电流是50-60A这个范围,(功率因素会变)。最大用铜芯线是16平方,最小用10平方。 至于你用铝芯线就应该大一个规格。但是主线尽量不要用铝芯,因为在接头位置,铝会生成氧化铝,电阻会增大,会发热。如果不是连续工作,用3*240的吧,若是连续性的工作,建议用两根3*185的并联使用,即好施工,也能达到要求..若是多个负载的总功率是300KW,那么就分别用细电缆来代替,有关多大的电缆能带多大的功率的知识,我的空间有相关的文章,你可去看一下。

76

2024-05-15孑子孓COMIC
不行,还是用那根电缆吧。算下来150平方也不够的。

125

2024-05-01Emily147303
你是说一相用4*95mm2的电缆吧,如果考虑并敷系数的话 估计不够。要4*120保险点。

131

2024-05-08蚊防四宝
