漏电保护器总是跳闸怎么弄?

浏览次数:2122|时间:2024-05-26

热门回答

2024-05-14wxb2066472463
一般是空气断路器进线或者是出现接触不良造成接线桩头发热,其热量传至空气断路器内部而引起跳闸的故障;而不是漏电保护器漏电跳闸故障。(故障排除:用合格的绝缘螺丝刀紧固空气断路器进出线螺丝)如果你能够上传故障电气设备最好。

271

2024-05-12芦苇薇薇
一般是空气断路器进线或者是出现接触不良造成接线桩头发热,其热量传至空气断路器内部而引起跳闸的故障;而不是漏电保护器漏电跳闸故障。(故障排除:用合格的绝缘螺丝刀紧固空气断路器进出线螺丝)如果你能够上传故障电气设备最好。

225

2024-05-19一天五吨饭
如果把漏电开关的出线拆了,如果还跳,那是漏电开关坏了,如果不跳,那是线路问题。

113

2024-05-11烟圈缠绕0
可能是线路问题,把出线的0线火线暂时调换试一下,如不跳,那说明火线漏电。

71

2024-05-22小草儿嬢嬢
电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:   1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。   2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。 

319

2024-05-11难忘那缕羁绊
漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。通常每个电脑都有一些漏电,假如每个电脑漏电只有3mA,12台就是36mA,再加上饮水机使用时间长了内胆也容易产生漏电,累加值是不小的,而通常室内配电盘的漏电保护器的漏电动作电流是30mA,不动作电流是15mA左右,应当满足不了你的需要。解决的方法包括1、总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,例如整个建筑的总配电,的漏电流还大,那就该前面跳了^_^)2、给几台电脑分组,每组分别接带有漏电流不大于30mA的保护器的分电路。因为漏电动作电流大于30mA对人身触电危险大。3、饮水机最好单走分电路,或请厂家上门检修一下,据我所知,饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆,我曾遇到一个人家,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳),最后查出是饮水机漏电,不接地线时,机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,后花了几十元上门费,更换了一个内胆解决。4、临时解决措施是去掉接地线(可以每台电脑电源线插头上配一个前面是无地线插销的转换头),这样因漏电流没有接地,就不会跳闸了,只是故障没有解决,如果你前端的漏电保护器是30mA以下,且有效,则危险性相对并不大,但还是有时间请人逐一查一下每台设备漏电流是否大,排除故障为最彻底的解决方式。

140

2024-05-12爱饭饭大吃货
是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

115