热门回答

2024-05-15就叫小胖
为保证漏电保护开关动作灵敏可靠,其整定值必须大于泄漏电流,即不动作电流,由原国家水电部《漏电保护器农村安装运行规程(SD219—87)》规定的GB6892—86《漏电电流动作保护器》标准来确定额定漏电不动作电流的优选值为额定漏电动作电流的1/2。在安装多级保护的漏电保护开关中,作为配电变压器总保护选用500(100)mA;作为主干线1级保护选用300(500)mA;作为分支路车间2级保护选用100(300)mA;作为自然村、分车间3级保护选用30(50)mA;作为末端后备直接保护的家电总保护,手持、移动电动工具、小水泵、机床等选用15(30)mA;作为住宅使用的电源开关、插座选用6(10)mA的漏电保护开关;(注()括号中的数字作为梅雨、连阴雨电气选择值)。  
根据以上原则进行选型,漏电开关的额定动作电流和电器电流是没有直接关联的,有关联的是漏电开关的额定电流。

22

2024-05-19七色缤纷彩虹
2024-05-10纳兰依若
通常都是30mA的,因为超过30MA的电流可能致人死亡,所以漏电开关都是保护人不至于死亡的,而不是不会触电

96

2024-05-16懒癌末期
漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;
为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括:测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间;

169