首页 > 装修知道 > 装修材料 > 防水防火 > 消火栓箱一般安装间距是多少?

消火栓箱一般安装间距是多少?

浏览次数:2361|时间:2024-04-23

热门回答

2024-05-14皛白白皛
室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

49

2024-05-09藤原惠津子
按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。
4.3 室内消火栓系统安装
4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。

109

2024-04-27挂在盒子上723
2024-05-08Charles2Lillian
消火栓栓口距地宜为1.1m。

194