基本要求(一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。(二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。(三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。(四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。(五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。(六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。(七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。(八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。(九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理.

  防水施工质量要求:
  ①1:3水泥砂浆找平层,平均厚20mm,要求平整度≯±5mm,检查方法用2m直尺加塞尺量测,对外墙外侧根部与底板平立面交接处、通风竖井、外墙转角处等阴、阳角先用1:2.5水泥砂浆抹成弧形,阴角弧形半径不小于50mm,阳角弧形半径不小于10mm,检查方法为尺量。
  ②用商周波水分测定计测定基层含水率,要求含水率≯10%,否则延缓施工,直至测定期结果达到标准时方允许施工。
  ③检查防水涂料的拌制过程是否符合产品说明要求,查阅产品使用说明。
  应先在基面上涂一层与涂料相应的基层处理剂。
  ④涂膜分三遍完成,涂刷应待前一遍涂层干燥成膜后方可进行。每一遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。
  ⑤涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷。

82

2024-05-14Candy00321
2024-05-12Cindy森小蝶
——卷材的搭接是需要一定特点的,其目的就是防止窜水,泛水的发生。
——就你的图片来说,上层压着下层防水效果明显利于防水,水如果要直接接触基层,先上后下,这是结构上的优势,如果下层压上层,水直接下就可以进入基层。
——另外,侧墙方面防水也是一样的,水自上而下落。
——在平屋面上,一般有一定坡度,卷材侧面搭接一样按照上层压下层的方法。

106

2024-05-17小精灵926
地下室防水(聚胺脂类及改良性沥青油毡)工程技术交底卡
1.施工前准备
1.1   清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。
1.2   准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。
2.操作工艺要点
2.1   聚胺酯涂膜防水施工
2.1.1 基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。
2.1.2 聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。 
2.1.3 聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。
2.1.4 涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:     
a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。     
b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。
2.1.5 第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。
2.1.6 第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5 mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。
2.1.7 突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
2.2   改性沥青等卷材施工
2.2.1 沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。
2.2.2 地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。
2.2.3 粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。
2.2.4 卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。
2.2.5 改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。
2.2.6 复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。
2.2.7 油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。
2.2.8 保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。
3.  本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。
4.安全规定
4.1   操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。
4.2   炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。
4.3   沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。
4.4   喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。
5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工
安全检查标准》执行。
6.本工程项目的特殊要求:

332