一、通风管道安装注意事项
(1)当风管与风机连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度应适宜,柔性软管可缓冲风机的振动。
(2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前,应待设备安装完毕后,按实际测绘的图纸进行预制和安装。
(3)风道安装时,进、出风日宜在风道预制时开出洞口,如需在安装完毕的风道上现开风口,其接口处应严密。
(4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时,其水平管道宜设有坡度,并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝,对底部有接缝处应进行密封处理。
(5)对输送易燃、易爆气体的钢板风道,在风道连接法兰处应安装跨接线,并与静电接地网连接。
(6)当水平风道高度在4m以上时,安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好,跳板宽度应符合安全规范,在脚手架上的安装人员宜携工具袋,防止工具或电钻等物坠落伤人。
(7)双吊杆支架在风道就位后,应保证横担平直,吊杆不扭转,双吊杆受力均匀。
二、通风管道安装程序:
(1)风管组装:当风管较短时,可一次在地面组装而成,当风管较长时,可视安装场地的情况,在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度,避免风管扭曲或上下起波,左右摆龙,每段风道不宜超过10m。组装时,垫片应垫平,法兰螺栓应均匀拧紧,螺母帽均朝向同一方向。
(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水乎度和标高、检查支架的牢固程度,风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小,又位置较低的可采用人工就位方法,只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时,可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位,一般多采用将风道吊在脚手架上,然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设,高度和位置应适合施工操作,吊装顺序应先干管后支、立管,吊起时,吊点应牢固,两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。
(3)风道调直:就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定。

73

2024-05-07zhzhohohzh
:比较常见有纤维织物材料的索斯风管,还有传统的铁皮风管,不过现在提倡绿色节能,大部分慢慢在使用纤维织物风管,一般大空间等场所都是可以使用的

58

2024-05-03Q471468543
巩义市兴隆给排水材料厂空调软接头38.00元浙江省诸暨市恒腾机械配件厂空调软接头28.00元上海松夏减震器有限公司空调软接头39.00元价格来源网络,仅供参考

12

2024-05-09不懂爱为何物
2024-05-01MrStoneLiu
中央空调管道连接布局规范及安装要求a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。中央空调风管制作规范及安装要求a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。中央空调管道、风管保温
1、中央空调管道保温保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。
2、中央空调风管保温采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

192

2024-05-14xiaowanziji
你好很高兴为你解答,空调风管、中央空调风管常用的材料有镀锌铁皮、玻璃钢、复合材料(中间为保温材料,如酚醛泡沫、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等,外表面附着一层保护层,如铝箔等)等几种。镀锌铁皮和复合材料如何进行选择:
(1)施工的方便性镀锌铁皮适合大尺寸加工,机械加工方便,但小尺寸时由于不方便采用机械设备,因此加工周期长,速度慢。另外,镀锌铁皮风管施工时不好控制安装精度;大小通等配件不易制作;安装难度大,对施工人员的要求高。虽然,为改正这些缺点,镀锌铁皮风管的施工进行了不少改进,如开发出小型加工设备,采用新的联结方式等等。但是,这些新设备、新工艺仅仅只能对镀锌铁皮风管施工困难的状况进行一定的改善,而不能从根本上解决问题。复合材料风管一般采用手工施工,不需要专门的加工设备,因此特别适合于家用中央空调这样的小场地施工。采用复合材料现场制作大小通、弯头等配件也非常方便,因此施工速度快,且对施工人员的要求也相对降低。另外,复合材料风管对安装精度的要求也相对较低,这又可以提高风管的安装速度。据工程测算,在进行家用中央空调风管施工时,一个熟练工人每小时可制作安装10~15m2复合材料风管(以酚醛泡沫铝箔风管为例),而同样一个工人,却只能制作安装3~4m2镀锌铁皮风管。从这里可以看出,复合材料风管的施工方便性要远远好于镀锌铁皮风管。[NextPage]
(2)中央空调节能效果复合材料风管的导热系数大大低于镀锌铁皮风管的导热系数,例如,酚醛铝箔复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(mK)左右,镀锌铁皮风管(采用20mm橡塑保温材料)的导热系数却高达0.035-0.043W/(mK),而且当镀锌铁皮风管的保温材料长期接触空气时,还会出现吸湿的现象,使得镀锌铁皮风管的导热系数大大增加。另外,复合材料风管特有的连接方式还保证了通风系统具有优良的气密性,其漏气率大约只有镀锌铁皮风管漏气率的1/8左右。因此,复合材料风管的节能效果远远好于镀锌铁皮风管。现场测试表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失大约为15%左右,而酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
(3)防火性能镀锌铁皮为无机材料,防火性能好,为不燃A级,但其外部经常采用橡塑类保温材料。由于橡塑类保温材料的防火性能只有B1级,因此大大降低了镀锌铁皮风管的防火等级。复合材料风管的防火性能根据材料的不同而不同,例如,经改性处理的酚醛泡沫铝箔风管和玻纤铝箔风管的防火性能均达到了不燃A级。因此,从防火性能这个角度来看,复合材料风管和镀锌铁皮风管都能满足家用中央空调的防火要求。
(4)强度镀锌铁皮风管的强度高,适合大场地、大空间的安装,因此在大空间的中央空调风管系统中应用较多。复合材料风管虽然强度较低,但也能满足家用中央空调的要求。例如,根据《通风与空调工程施工及验收规范》中的规定,当风管直径小于400mm时,间距要求不大于4m,而当风管直径大于或等于400mm,间距要求不大于3m[4]。对于家用中央空调,保温风管的直径通常小于400mm,因此其间距只要不大于4m就可满足要求,而这个条件在住宅中非常容易得到满足。这就是说,在一般情况下,复合材料风管完全可以满足家用中央空调的强度要求,不需要进行加[NextPage]
(5)对层高的影响镀锌铁皮风管的外部需要在现场包裹一层保温层,而且在进行维修时还常常需要更换保温层,因此除风管本身的高度外,还需要预留一定的安装和维修空间。复合材料风管本身就具有保温效果,同时一般都采用隐形法兰连接工艺,因此可以紧贴房顶安装,不需要再预留安装空间。因此,从对层高影响这个角度来看,复合材料风管比镀锌铁皮风管更适合用于家用中央空调。工程实测表明,采用复合材料风管比采用镀锌铁皮风管可节约层高5~10cm左右。
(6)使用寿命镀锌铁皮在潮湿环境中容易生锈,而镀锌铁皮风管常用的另一种保温材料玻璃纤维吸湿后容易变脆,因此镀锌铁皮风管的使用寿命大约只有5~10年左右。由于家用中央空调主机的使用寿命一般为15~20年,因此家用中央空调如采用了镀锌铁皮风管,则在其使用过程中需要更换一次风管,这就给用户带来非常大的麻烦。而据国外经验,复合材料风管如酚醛铝箔复合风管的使用寿命在20年左右,这与家用中央空调主机的使用寿命基本相同,因此在家用中央空调整个使用过程中不需要更换风管。从这点看,复合材料风管远远强于镀锌铁皮风管。希望我的回答能帮助你。望采纳。

178