首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 美的风管机e3是怎么回事需要关注哪些点?

美的风管机e3是怎么回事需要关注哪些点?

浏览次数:1159|时间:2024-04-18

热门回答

2024-04-28youjinjuan
E3的意思压缩机低压保护。
原因以及解决方法:
1,确定环境温度是否太低。
2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

116

2024-04-23吃货迷思
2024-04-28爱情左面右面
1、美的与GL风管机从系列上不同:美的有低静压风管、薄型风管、标准型风管、大风管;GL有低静压风管、中静压风管、大风管。
2、美的与GL风管机从产品上不同:美的有高能效机组KFR-120T2W/SCY,可以是在-20℃以上可以正常使用,GL没有该产品。
3、美的与GL风管机从管长管上不同:美的与GL风管机从系列上不同:我们有KFR-120T2W/SDY-B与KFR-140T2W/SDY-B长配管产品品(室内外机连接管长50米),GL在12KW--14KW上室内外机连接管长只有20米长。
4、美的与GL风管机从生产周期上不同期上不同从生:美的的大风管机生产周期短大风管机生产周期短15天+8天运货周期),格力大风管机价格高,生产周期长(25天+12天运货周期)。大风管室内外机连接管较粗。
5、美的与GL风管机从性能上不同::相同低静压风管机系列,美的低静压风管机的制热量要大于GL低静压风管机的制热量。美的与GL风管机从尺寸上不同:美的有薄型风管机(老款内机外形尺寸厚度厚度240mm,新款内机外形尺寸

142

2024-05-05没腰的麦兜
Haier/海尔家用风管机空调3999.00格力家用风管机空调6499.00美的家用风管机空调3499.00Hitachi/日立家用风管机空调4598.00以上价格源于网络,仅供参考

240