里面有一个湿负荷,一般办公室就是人员,计算出每小时多少千克的湿负荷,那么冷凝水基本上就可以按照这个再考虑一个安全系数来计算。比如说一个标准办公室,10个平方,1个人,负荷大概2000w,湿负荷大概70w,103g/h,如果再考虑一个茶杯,两盆花,还来个50m3/h的新风。那么湿负荷,103+5+633=741g/h,这样的情况也就相当于每1kw的负荷,冷凝水0.37kg/h。
希望我的回答可以帮助到您。

64

2024-05-18癞皮狗旺旺
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。希望我的回答对你有所帮助!

179

2024-05-05蔷薇朵朵7
2024-05-02搁小浅671
风机盘管支管管径的选择一般是按照风机盘管样本冷冻进、出水的接管管径选择,这个样本上都有,根据你的负荷选型后看样本就可以知道。多为Rc 3/4锥管内螺纹。
干管管径的选择要结合流量和流速综合确定,流量就是该段管道负责各风机盘管流量之和,流速一般是DN25,流速

174

2024-05-11原谅未来的未来
风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。风机盘管安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方;
2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风机盘管支架固定安装
1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。
2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。
3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。
4.减振吊架的安装应符合设计要求。风机盘管安装要求
1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。
2.吊装盘管应坡向水盘排水口。
3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。
4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。风机盘管安装注意事项:
1、搬运风机盘管机组应小心轻放,不得手执叶轮、蜗壳搬运风机盘管机组,以免叶轮变形。不得把进出水管作为搬运手柄。
2、吊装时应保持风机盘管机组水平安装以保证冷凝水的顺利排放,接水管为下进上出水,螺纹连接应用生料带以确保密封。接管时应先从盘管进水一侧接起,并采用软管接头,以保护风机盘管水接头部不致扭伤。
3、风机盘管安装时,进出水管管道应设阀门,以调节水量,也可配用电动阀用温控器控制,电器的连接方法应严格按照风机盘管机组电气连接图连接。
4、与风机盘管风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得有风机盘管机组本身单独承受。
5、通电运行前必须先清洗风机盘管机组,确保风机,水管及管路内无异物。
6、通水使用时必须打开风机盘管机组放弃阀,排清管内空气,待有水流出时在关闭放气阀。
7、风机盘管机组使用冷水温度不低于5度,热水温度不低于80度,要求水质干净,尽量使用软质水。
8、根据使用现场情况定期清洗中央空调风机盘管过滤网及表冷器。
9、风机盘管机组停用时,冬季须注意防冻,以防管子冻裂。

176

2024-05-12晓晓彤儿
风机盘管的选择:风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:
(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下,可选用FP-3.5,25m2左右的选用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。希望我的回答能帮助到您!

185

2024-05-19gansk兵临城下
冷凝水管径设计:
当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150

93