首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,空调水管流速一般是多少?

中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,空调水管流速一般是多少?

浏览次数:2757|时间:2024-04-25

热门回答

2024-04-22杜佳妮625
由于室内一般只能看到中央空调的出风口,所以中央空调出风口尺寸大小至关重要,如果设计不合理那么后续会造成视觉上的污染,并且给使用带来很多的麻烦。下面,舒适100网设计师带您来认识中央空调尺寸是多少,看看中央空调出风口安装实例图。 与传统柜机、壁挂机不同,由于与室内装修同步进行,并且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出/回风口尺寸是没有明确规定的。在实际设计安装过程中,它需要根据家居装饰,进行灵活的变通,出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。 一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 中央空调出风口设计标准 中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。

131

2024-04-20宇宇酱ovo
室内各区域的吊顶高度是多少取决其各区域的顶面结构情况,比如居室的厨房和卫生间的顶面一般都有下水管道,其吊顶高度一般2400左右;卧室、客厅、书房、阳台等区域的空间情况同理,给水管、暖气空调通风等设施都要考虑;如果没有这些情况,又想要吊顶,一般需要空间100-200左右,净空间高度一般25000左右。

131

2024-05-04修普诺斯0907
2024-04-20百度钱包丶
给水管道系统、空调水管道系统、自动喷水灭火管道系统、消火栓灭火管道系统都要进行冲洗,冲洗流速一般不宜小于3.0m/s,冲洗前应解决好排水措施,如加设临时排水管,疏通排水沟渠。其它应注意的要点有: ⑴管网冲洗的水流方向应与管网正常运行时的水流方向相一致; ⑵管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时,应采用压缩空气吹干; ⑶原则上,自动喷水灭火系统应采用水冲洗,在条件无法允许时,也可以用压缩空气吹扫末端管网; ⑷冲洗水流速一般为3.0m/s,特殊情况不能低于1.5m/s; ⑸管道冲洗,在安装之前,管道及配件的内外壁必须用100至300Kpa的高压水冲洗,并能保证将管道内杂物冲洗干净后方可安装;安装后系统的清洗,先把换热设备与系统分离开(即关闭设备进出口阀门),开启旁通阀(可以临时设置),向管网最高点(膨胀水箱,冷却塔水盘等)或设定补水点灌水,直至系统灌满水为止,接着从系统的最低点处把脏水放出,按上述方法反复多次,直至系统无脏物,然后启动冷冻水泵,冷却水泵,使水循环多次,停泵后将系统水放尽,检查水过滤器,确认系统管网清洁时止。

212